建规8.5.6有讲到甲乙丙类液体储罐采用何种灭火系统应符合......设计规范的要求,我查了一些相关规范,只在<<石油天然气工程设计防火规范>>里面找到这样一句话:第7.1.2条 甲、乙、丙类液体储罐宜采用低倍数泡沫灭 火系统。这里用的是宜,不知道在什么地方有强制采用何种灭火系统的条文出现,不知道哪位朋友见过.
建规8.5.6有讲到甲乙丙类液体储罐采用何种灭火系统应符合......设计规范的要求,我查了一些相关规范,只在<<石油天然气工程设计防火规范>>里面找到这样一句话:第7.1.2条 甲、乙、丙类液体储罐宜采用低倍数泡沫灭 火系统。这里用的是宜,不知道在什么地方有强制采用何种灭火系统的条文出现,不知道哪位朋友见过.
2楼
石油化工厂厂区内甲乙丙类液体储罐的消防设计多按《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92(1999年版)设计,
其中的第7.4.2条 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统。
一、单罐容积大于或等于10000m3的非水溶性和单罐容积大于或等于500 m3水溶性甲、乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易溶材料的内浮顶罐;
二、单罐容积大于或等于50000 m3的可燃液体浮顶罐;
三、机动消防设施不能进行有效保护的可燃液体罐区;
四、地形复杂消防车扑救困难的可燃液体罐区。
第7.4.3条 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
......
《石油库设计规范》GB 50074-2002中关于泡沫灭火系统也做了如下规定:
12.1.3 泡沫灭火系统的设置,应符合下列规定:
1 地上式固定顶油罐、内浮顶油罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统。
......
12.1.4 油罐的泡沫灭火系统设施的设置方式,应符合下列规定:
1 单罐容量大于1000m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。
2 单罐容量小于或等于1000m3的油罐可采用半固定式泡沫灭火系统。
3 卧式油罐、覆土油罐、丙B类润滑油罐和容量不大于200m3的地上油罐,可采用移动式泡沫灭火系统。
....
楼主可根据罐区性质、单罐容积和总储量按相应规范来确定采用何种泡沫灭火系统型式。
回复
3楼
谢谢楼上的朋友,请问,单罐容积30立方,供93立方(3个罐子),埋地,须采用何种灭火方式?
回复
4楼
不知道楼主说的液体储罐是用在什么样的场合,这样就不能确定应采用哪个规范。按我上面回复中提到的二个规范,可采用移动式泡沫灭火系统(即由消防车、消防水带及泡沫管枪或泡沫钩管组成的泡沫灭火系统)。
按《小型石油库及汽车加油站设计规范》,采用推车式灭火器就可以了。
其中第3.6.2条 加油站灭火设施的设置,应符合下列规定:
一、每座加油岛应设置8kg手提式干粉灭火器2只。
二、每台加油机应设一只8kg手提式干粉灭火器或6L手提式高效化学泡沫灭火器。但加油机总数超过6台时,仍按6只设置。这些灭火器应集中存放在站房前。
三、埋地或地上卧式油罐应设置70kg推车式干粉灭火机1只和100L推车式高效化学泡沫灭火机1只。
这么小的储罐还没接触过,以上观点供参考。
回复