甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距
土木工程搬运工
2022年10月09日 13:15:18
只看楼主

参加过一级注册消防工程师考试的考友,都知道要过案例,必须要熟悉规范,小编将重要的规范术语及强条部分摘录下来,并将其录成音频,供考友早上或睡前听,欢迎考友关注并转发,现录制的是《建规》甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距的强条部分: 《建筑设计防火规范》GB 50016(2018年版)(简称:建规) 4.1 一般规定 4.1.2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。 4.1.3 液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙。

参加过一级注册消防工程师考试的考友,都知道要过案例,必须要熟悉规范,小编将重要的规范术语及强条部分摘录下来,并将其录成音频,供考友早上或睡前听,欢迎考友关注并转发,现录制的是《建规》甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距的强条部分:


《建筑设计防火规范》GB 50016(2018年版)(简称:建规)


4.1 一般规定

4.1.2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。 
4.1.3 液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙。

4.2 甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距

4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。


图片


注:1 当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,罐区的总容量可按1m?甲、乙类液体相当于5m?丙类液体折算。
    2 储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。
    3 甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。
    4 浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距,可按本表的规定减少25%。
    5 当数个储罐区布置在同一库区内时,储罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。
    6 直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容量不大于50m?,总容量不大于200m?时,与建筑物的防火间距可按本表规定减少50%。
    7 室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV且每台变压器容量不小于10MV·A的室外变、配电站和工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。

4.2.2 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定。


图片

 

注:1 D为相邻较大立式储罐的直径(m),矩形储罐的直径为长边与短边之和的一半。
    2 不同液体、不同形式储罐之间的防火间距不应小于本表规定的较大值。
    3 两排卧式储罐之间的防火间距不应小于3m。
    4 当单罐容量不大于1000m?且采用固定冷却系统时,甲、乙类液体的地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.6D。
    5 地上式储罐同时设置液下喷射泡沫灭火系统、固定冷却水系统和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设施时,储罐之间的防火间距可适当减小,但不宜小于0.4D。
    6 闪点大于120℃的液体,当单罐容量大于1000m?时,储罐之间的防火间距不应小于5m;当单罐容量不大于1000m?时,储罐之间的防火间距不应小于2m。


4.2.3 甲、乙、丙类液体储罐成组布置时,应符合下列规定:

    1 组内储罐的单罐容量和总容量不应大于表4.2.3的规定;


图片


2 组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2m,卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8m;丙类液体储罐之间的防火间距不限;
    3 储罐组之间的防火间距应根据组内储罐的形式和总容量折算为相同类别的标准单罐,按本规范第4.2.2条的规定确定。


4.2.5 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组,其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定:
    1 防火堤内的储罐布置不宜超过2排,单罐容量不大于1000m?且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排;
    2 防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半;
    3 防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m;
    4 防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m,且应为1.0m~2.2m,在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步;
    5 沸溢性油品的地上式、半地下式储罐,每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤;
    6 含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。