关于酸碱、液氢、氢气储罐布置的防火间距要求 引导语

关于酸碱、液氢、氢气储罐布置的防火间距要求


引导语

在企业安全检查工作中,储罐与建构筑物、工艺装置等设施之间的安全防火间距是否符合要求是一项重要的检查内容,涉及到的设计防火标准、规范也比较繁多,除了建规、石化规外,还有各大行业的设计防火规范。为便于广大的安全管理和专业人员快速查阅相关的规范条款,笔者对其中涉及储罐布置的防火间距条款进行了梳理总结。第一篇已对GB50160-2008(2018版)《石油化工企业设计防火标准》、GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》、GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》有关储罐布置防火间距的规范条款和液氨、液氯储罐布置的防火间距作了详细介绍。第二篇已对氧气(液氧)储罐布置所涉及的相关规范条款进行了总结梳理。本文继续介绍酸碱、液氢、氢气储罐布置的防火间距要求。



七(接第二篇)


关于酸碱储罐的防火间距:


关于酸碱储罐布置的防火间距,很多安全管理技术人员的第一印象是酸碱的火灾危险性为戊类,可以没有具体的防火间距要求。那第一印象是否正确呢?下面让我们来分析一下。

1、

酸碱的火灾危险性分类



1.1 GB50160-2008(2018版)《石油化工企业设计防火标准》4.2.12条解释条文:表6--石油化工部分(Ⅰ:基本有机化工原料及产品),乙醛氧化制乙酸(醋酸)装置的乙酸精馏单元、乙酸、氧气储罐组属于乙类(乙醛储罐属于甲类)。

表6--石油化工部分(:合成氨及氨加工产品),硝酸装置属于乙类。

1.2 GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》3.1.1条解释条文,表1:发烟硫酸、发烟硝酸的浓缩部位厂房属于乙类;3.1.2条解释条文,表2:硝酸、发烟硫酸属于乙类(不属于甲类的氧化剂);3.1.3条解释条文,表3:冰醋酸、蚁酸、硝酸、发烟硫酸的储存火灾危险性属于乙类。

1.3 GB50565-2010《纺织工程设计防火规范》附录A,表A:腈纶厂的醋酸属于甲类、硝酸属于乙类;粘胶纤维厂的浓硫酸属于乙类;维纶厂酸碱站的稀硫酸、氢氧化钠属于丁类;印染厂碱回收站的碱液属于戊类。

1.4 GB/T3836.11-2017《气体和蒸汽物质特性分类试验方法和数据》附录B:表B.1:物质特性数据列表,给出了部分有机酸的特性数据,甲酸、乙酸、丙酸、丙烯酸、异丁酸,其闪点均小于60℃,属于乙类。

2、

GB50160-2008(2018版)《石油化工企业设计防火标准》,与乙类液体储罐的防火间距相关的条款有:3.0.2条、4.1.9条、4.1.10条、4.0.11条、4.2.12条、5.2.1条、5.2.22条、6.2.8条。

3、

GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》4.2.1条:给出了甲乙丙类液体储罐区、乙丙类桶装堆场与周边建筑物的防火间距。该条解释条文说明,所述的罐区可以是企业附属的可燃液体库和其他的甲乙丙类储罐和仓库。4.2.2条:给出了甲乙丙类液体储罐之间的防火间距。10.2.1条:给出了架空电力线路与甲乙丙类液体储罐、液化石油气储罐、可燃、助燃气体储罐、甲乙丙类厂房仓库、可燃材料堆垛之间的防火间距。

4、

GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》,与乙类液体储罐的防火间距相关的条款有:4.1.5条、4.1.6条、4.2.9条、5.5.2条、6.2.6条。

5、

GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》5.5.2条:表5.5.2-1/2注3,车间丙B类液体储罐间的防火间距不限。

6、

GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》5.6.7条:酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧,宜位于厂区边缘且地势较低处,并应在厂区地下水流向的下游地段。

7、

GB50489-2009《化工企业总图运输设计规范》5.4.4条:酸库及酸桶堆场应布置在厂区全年最小风频的上风侧,做成耐酸地坪,且应有不小于1%的排水坡度,并应在四周采用耐酸材料修筑排水设施及污酸的收集池。

8、

GB50984-2014《石油化工工厂布置设计规范》4.4.8条:毒性液体腐蚀性液体罐组不宜布置在人流较多的道路和主要生产设施的附近;罐组应设防护提,堤内有效容积不应小于一个最大储罐的容积,立式储罐离防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半。

9、

HG/T20546.2-2009《化工装置设备布置设计规定 第二部分 设计工程规定》3.1条:给出了非防火因素决定的或防火规范中未加规定宜采用的设备间距。



关于液氢、氢气储罐的防火间距:

1、

氢气的火灾危险性分类



1.1 GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》3.1.1条解释条文,表1:氢气站属于甲类;3.1.2条解释条文,表2:氢气属于甲类(爆炸下限小于10%的气体);3.1.3条解释条文,表3:氢的储存火灾危险性属于甲类。

1.2 GB50160-2008(2018版)《石油化工企业设计防火标准》3.0.1条解释条文:表1,氢气属于甲类可燃气体。

1.3 GB50177-2005《氢气站设计规范》1.0.3条:氢气站、供氢站的生产火灾危险性类别,应为“甲”类。

2、

GB50177-2005氢气站设计规范》的相关条款



2.1 3.0.2条:表3.0.2,给出了氢气罐与建筑物、构筑物的防火间距。

2.2 3.0.3条:表3.0.3,给出了氢气罐与铁路、道路的防火间距。

2.3 3.0.4条:给出了氢气罐或罐区之间的防火间距。

2.4 6.0.2条:表6.0.2,给出了氢气站工艺装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距。

3、


GB4962-2008《氢气使用安全技术规程》4.1.2条:给出了给出了氢气罐或罐区之间的防火间距与上述GB50177-2005氢气站设计规范》的3.0.4条一致)。

4、

GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》的相关条款



4.1 4.3.1条:给出了各种型式可燃气体储罐与周边设施的防火间距。

4.2 4.3.2条:给出了可燃气体储罐之间的防火间距,防火间距小于上述GB50177-2005《氢气站设计规范》的3.0.4条。

4.3 4.3.7条:给出了液氢、液氨储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距,按4.4.1条相应容积液化石油气减少25%。

4.4 10.2.1条:给出了架空电力线路与甲乙丙类液体储罐、液化石油气储罐、可燃、助燃气体储罐、甲乙丙类厂房仓库、可燃材料堆垛之间的防火间距。

5、


GB50160-2008(2018版)《石油化工企业设计防火标准》4.2.12条:给出了石油化工厂总平面布置的防火间距5.2.1条:给出了装置内平面布置的防火间距。包含可燃气体储罐的防火间距。

6、


GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9条:给出了总平面布置的防火间距。5.5.2条:给出了车间储罐与生产设施内设备、建筑物的防火间距。包含可燃气体储罐的防火间距。