喷头要按防火分区布置吗?
oasisking
Lv.8
2012年08月06日 17:24:46
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
taoliang010010
2012年08月11日 12:16:51
22楼
要按防火分区来布置,并增设水流指示器和信号阀
回复
wa45968707
2012年08月15日 08:05:42
23楼
很不错 看看吧!
回复
谋道不食
2017年02月20日 11:11:31
24楼
学习学习!
回复
doggy1501
2017年02月20日 12:26:42
25楼
xuexuel学学
回复
给排水高
2017年02月20日 14:35:26
26楼
谢谢学习了
回复
bendannihao
2018年06月12日 10:03:49
27楼
学习了
回复
lichangan1000
2018年06月12日 11:47:36
28楼
水流指示器,有地址码。他能告诉你那个层,那个防火分区着火。道理就这么简单。你答对了吗