喷头要按防火分区布置吗?
oasisking
oasisking Lv.8
2012年08月06日 17:24:46
只看楼主

消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢

消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
zylzyling
2012年08月08日 13:57:59
12楼
第二防火分区有误。有一部分接第一防火分区的管道应该与第一防火分区断开,而接同第二防火分区的管道。
回复
zylzyling
2012年08月08日 14:01:40
13楼
当在第二防火分区内接第一防火分区管道的喷头动作的时候,会出问题。按常理哪个分区着火哪个分区显示,消防中心通过信号阀就知道了。
回复
dywh12345678
2012年08月08日 15:47:46
14楼
以防火分区布置,流指显示失火分区位置,
回复
路过
2012年08月09日 11:04:18
15楼
首先你必须了解水流指示器的功能。水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,你这样跨区连接喷头,水流指示器还能报告发生火灾的部位?火灾发生在第一防火分区还是第二防火分区无法确定。
回复
yuguangxi999
2012年08月09日 11:48:09
16楼
水流指示器工作了,就会启动火灾报警系统,按照你这样设计的话,当第二个防火分区发生火灾时,第一防火分区也会产生误报,那么第一防火分区与报警系统联动的将全部工作(例如:风机、应急照明、强电切除、卷帘门等等
回复
lichangan1000
2012年08月09日 13:16:37
17楼
1.一个报警阀可以带多个楼层或多个防火分区。
2.一个防火分区必须设水流指示器。目的是向消防控制室报告着火位置(即指示器具有地址码)。
3.一个防火分区设两个水流指示器。没这样做的。若是来自两个报警阀,就乱套。
4.明白以上就知道对不对!
回复
zp_ks
2012年08月10日 08:49:38
18楼
既然知道水流指示器每个防火分区要分开,那干嘛还把一个水流指示器所附带的系统跨2个分区呢???这个是不是理解太有问题了。
回复
shbs_xwq
2012年08月10日 11:23:25
19楼
规范明确:每个楼层或每个防火分区须设水流指示器。故喷头应按防火分区来布置的
回复
catte
2012年08月10日 17:11:48
20楼
3.一个防火分区设两个水流指示器。没这样做的。若是来自两个报警阀,就乱 ...


仓库项目就不定哦
回复
tx
2012年08月11日 00:49:52
21楼

正解!!!只是在如今火灾自动报警技术已经完善的条件下,水流指示器的报警功能已经弱化了。水流指示器的另一功能是报告喷淋系统已经启动,正在灭火。
回复

相关推荐