【求助】设计时忘了在图纸上画上PE排了,该如何弥补?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年08月06日 16:47:39
只看楼主

刚做了几个配电柜,做设计的时候忘了在图纸上画上PE排了。现在柜子里只有N排,到时候电机的3+1的那根+1线接在N排上效果一样吗? 电气新手,请指教,谢谢!

刚做了几个配电柜,做设计的时候忘了在图纸上画上PE排了。现在柜子里只有N排,到时候电机的3+1的那根+1线接在N排上效果一样吗?
电气新手,请指教,谢谢!
iamcmh
2012年08月06日 16:53:11
2楼
PE不能接在N上!
图纸上不一定都要画出PE排,国家的标准图集上很多电箱的系统图都没标出PE排,不标不等于不要。这个一定要厂家补上。
回复
xinshiji168
2012年08月06日 17:17:12
3楼

多谢!现场的安装队说电机的+1那根线不接,电机外壳直接现场接地。他说他装过很多配电柜都没有PE排。
开关柜厂家现在再去找他估计他不认账吧?铜排价格贵啊。这两天正好要定变压器低压过来的封闭母线槽,需不需要找找他再定一个PE排?N排80×8,PE排多大合适?
回复
scdragon
2012年08月06日 17:37:47
4楼
没PE 当然是不行的,就算现场再做接地,配电柜内也得有PE排。
回复
juyongtao1982
2012年08月06日 21:32:40
5楼
配电柜必须设置PE排,图纸上不一定要画PE排,正常全是厂家配的。
回复
charge1_1
2012年08月06日 21:38:16
6楼
路过进来学习下!
回复
yujiang19652
2012年08月07日 09:22:45
7楼
设计系统图不需要标N/PE,用与不用厂家均要安装,电机PE线必须接在配电柜的PE排上,另母线一般均为5线,除特出用途不需要PE
回复
xinshiji168
2012年08月07日 10:06:58
8楼
多谢!PE排选多大规格比较合适,N排用的是80×8的。
回复
babyfish1220
2012年08月07日 11:25:18
9楼
建议PE与N排同规格
回复
dalianxq
2012年08月07日 15:14:12
10楼
如果配电系统是TN-S系统的,也就是常说的三相五线制,必须配PE排,这应该是成套厂在配电柜出厂的时候就配好的。PE排可以和N排用一样规格的铜排。
回复
hengheng625
2012年08月07日 16:58:50
11楼
如果是TN-C系统,PE和N可以共用。
TN-S系统接地需接地排
回复