刚做了几个配电柜,做设计的时候忘了在图纸上画上PE排了。现在柜子里只有N排,到时候电机的3+1的那根+1线接在N排上效果一样吗? 电气新手,请指教,谢谢!
刚做了几个配电柜,做设计的时候忘了在图纸上画上PE排了。现在柜子里只有N排,到时候电机的3+1的那根+1线接在N排上效果一样吗?
电气新手,请指教,谢谢!
12楼
通知组装厂家配上即可。
回复
13楼
原帖由
babyfish1220 于 2012-8-7 11:25 发表
建议PE与N排同规格 [/quote如果没有特殊接地要求,接地一般可以比零排小一个规格
回复
14楼
按照规范要求柜子必须有PE/N接线排
回复
15楼
一般情况下都用
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
16楼
三相四线,PEN共用,就看你图纸是不是这个系统了。
PE排规格可以比N排小点,相线的1/4,这个是最小的了
回复
17楼
PE 排是必需要有的,一般就和N排一样
回复
18楼
原图没有设计出来不会给配PE排,,按照TN-C系统零地共用,要加要算钱的,因为报价没有报PE排,
回复
19楼
无论用到或不用到,都必须设置N排和PE排。成套厂家出厂时都会做好的。今天不用,不表示明天不用。现在不用不表示将来不用。规范是无数经验教训的总结。
回复
20楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
PE排 必须的
回复
21楼
不管什么配电柜 零 地排 都要装上 这是基本常识吧 做成套那个厂家的师父真差火 N排是80X8 地排应该要60X6的吧 最下不低于50X5