均压环的施工做法
kanggong2006
2007年01月20日 15:41:00
只看楼主

均压环是否只用主梁钢筋与避雷引下线可靠焊接,主梁钢筋周圈连通

均压环是否只用主梁钢筋与避雷引下线可靠焊接,主梁钢筋周圈连通
免费打赏
qijianmin
2007年01月20日 17:29:32
2楼
主梁两个以上钢筋连接,成封闭框。就行了。。。。
回复
wishdragonlucky
2007年01月20日 19:13:40
3楼
也可以用扁钢沿圈梁独立敷设
回复
中国龙
2007年01月21日 11:06:24
4楼
除了避雷引下线与最外圈梁的两根钢筋焊接外,还要和外圈的窗子等的金属框焊接。
回复
so1qi2do3
2007年01月21日 18:02:03
5楼
均压环就是利用圈梁钢筋或扁钢将各个引下线连通,形成均压,说到底还是等电位连接,和金属门窗连接是为防止侧向雷击。
回复
hnybs2005
2007年01月21日 23:27:23
6楼
均压环就是利用圈梁钢筋或扁钢将各个引下线连通,形成均压,说到底还是等电位连接,和金属门窗连接是为防止侧向雷击。
回复
kanggong2006
2007年01月22日 07:44:21
7楼
金属门窗是否需要每层都做予留
回复
kanggong2006
2007年01月22日 08:21:59
8楼
均压环在标高为100米的高层中,是否可以取消不做
回复
lshy168
2007年04月20日 10:39:35
9楼
lou shang ,均压环是在一级防雷建筑中,民规是这么说的
回复
lshy168
2007年04月20日 10:42:11
10楼
防雷建筑要做好均压环及防侧击雷保护。均压环从三层开始,环间垂直距离≤12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。一类防雷建筑30m以上,二类防雷建筑45m以上,三类防雷建筑60m以上,要做好防侧击雷保护,沿建筑物外墙做一周水平避雷带,带与带间垂直距离≤6m,外墙上所有金属栏杆,门窗均与避雷带可靠连接,避雷带再与引下线可靠连接。

纠正
回复
sonic1234
2008年01月14日 14:18:17
11楼
可以用螺纹钢吗?