你好,我单位采购了一台长征泵业公司的80GDL54-14×6使用时电流为75A,未敢长时间使用,铭牌的额定电流为35.5A。前期使用的是开利的泵配置的电机为22KW扬程为80米流量为50.4米³/时规格为20×4,使用中电流与铭牌相符42.5A.。 之所以选择长征的泵是在对比过扬程和流量基本相同的情况下而长征的配置电机为18.5KW 这样算下来节省不少的电费,不成想买回来尽然不敢用。请教各位不知问题出在哪里。高层供水的水泵在泵房一用一备供水的管线是相同的。谢谢你的不吝赐教。
搞不明白 你的问题 你是想咨询功率为什么不一样呢 还是其它?
回复
3楼
我碰到过类似的情况,不过是潜水泵。
问题在于你买的泵是小厂生产的,质量不过关,实际的运行参数与铭牌上不一致造成的。说的通俗一点就是流量54立方时,扬程不是84米,而是94甚至更高吧。这样水泵会自动按曲线调整,比如调到流量64,扬程80米,但此时功率就比原来大很多了,电流也相应大很多了。你可以在出口装上流量计与压力表,出口阀门从全开到全闭,试下不同流量下的压力值及电流量就明白了。
你可以采用以下办法试下:
1、关小出口阀门,电流会下来的。
2、切小叶轮,电流也会下来的,但需厂家配合,否则做不到的。
3、厂家给你换泵。
希望能帮到你,不管上面说的对不对,请务必把结果反馈给我,最好是私信。
回复
4楼
电流过大的原因,排除电电器控制柜故障,控制水泵出口阀门,使压力表(水泵出口压力表)数值同水泵额定扬程相符,即10米扬程相当于压力表约0.1MP,这样可使电流在额定范围之内。
回复
5楼
1.有一次在现在,输水管被堵了,照成压力增加,还有电流增大很快,看看是否被堵,或者出口阀门关着什么。
2.叫厂家来,看产品是否有问题!
回复
6楼
联系电话:13923079790喻敏峰先生
邮箱:
yuminfeng65@163.com
QQ:155295378
江西省万载水泵有限责任公司是江西省规模最大的水泵制造厂家,始建于1958年,是中国通用机械泵行业协会成员厂之一。是专业从事单级、多级、卧式、立式各系列、生活、消防泵、变频成套供水设备、控制柜、无负压成套供水设备的研究开发、生产、营销为一体的股份制有限责任公司。 公司在消防泵、给水泵、污水泵、控制柜、成套变频供水设备、无负压供水设备上有很强的质量和价格优势。贵公司若有合适的合作项目我处非常欢迎选型、询价、报价!同等的质量比价格、同等的价格比服务!
回复
7楼
路过学习中
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
这么大的电流肯定是有问题的!
回复
10楼
非常有道理,另外,泵体是否有故障,增加了负荷。
回复
11楼
别图省钱,配泵的时候要选正规厂家,我们一直用的川源泵很少出现问题。
回复