4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题: 只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐教啊!