二次泵系统调试冷机进出水温差大10度左右求教
wen93320679
2012年08月05日 18:22:16
来自于中央空调
只看楼主

4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题: 只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐教啊!

4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题:
只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐教啊!
免费打赏
hardliu
2012年08月11日 13:34:25
12楼
楼主不厚道哦,你把图纸上传一下别人才能给你解惑,同事大家也能从中有所收获啊!
回复
orinana
2012年08月15日 09:53:28
13楼
路过打个酱油顺便学习
回复
adingkgb
2012年08月15日 11:20:19
14楼
9楼朋友的意见很好,具有指导意义。
回复
chalewen
2012年08月15日 14:38:53
15楼
有图才能分析,不知道你系统管路是如何设计的
回复
paleishi
2012年08月15日 15:35:19
16楼
专业知识,呵呵,不是很懂。。。
回复
foxcellent
2012年08月15日 18:52:32
17楼
没有看到系统图,只能瞎猜,最好是贴出图来。
回复
erbaoer
2012年08月15日 21:45:36
18楼
查你的一次泵环路吧。估计是主机侧阻力过大,主机流量不足:查查过滤器、止回阀、水泵的出口管径等处,看看是不是压降过大。至于关了连通管一次泵过载,一次泵流量又太大了吧?
回复
youzhuy
2012年08月16日 23:28:08
19楼
路过,复杂,没做过,顺便学习下
回复