2楼
二次泵使用于冷量变化大,调节能量的范围广,而且在一次泵难以达到的扬程状况下选用,一般不宜使用,因为一次投资大,不经济~
回复
3楼
二次泵系统一般会出现空调冷量大,区域大(即水泵扬程高),冷负荷会变化的场合,一般作二次泵系统时会在二次泵加变频器,若不采变频控制,实则是浪费.二次泵初次投资大,但从长远考虑,其实是合算的.
以一次泵系统:流量700m3/hr,扬程60mX3组,功率约130kw,空调按8个月计算,因空调负荷是变化的,不可能正好为一台或两台或三台,平均按一台冷冻机每个月会有一台只运行80%,按两个月三台运行,三个月两台运行,三个月一台运行,则水泵用电1404kkwh,
二次泵系统:一次泵流量700m3/hr,扬程15mX3组,功率约32.5kw,二次泵流量700m3/hr,扬程45mX3组,功率约97.5kw,平均按一台冷冻机每个月会有一台只运行80%,按两个月三台运行,三个月两台运行,三个月一台运行,则水泵节约用电(97.5-1.2*97.5*0.8*0.8*0.8)*24*30*8=216kkwh=21.6万元
以上为一年的费用比较,请参考
回复
4楼
如果设变频器呢
回复
5楼
看设计和使用上的要求,不能一口而定,它有优点和缺点.没有绝对的吧.
回复
6楼
你选60米扬程的一次水泵依据?
回复
7楼
二次泵不变频就没有必要用了!
回复
8楼
使用二次泵是不是应该配合空调箱电动控制阀呢,如果系统不变流量,不是也很浪费
回复
9楼
觉得二次泵还是主要考虑到能节省水泵电费。对锅炉来说还可以减小热损耗。
我们做锅炉系统时,推荐用二次泵,能减小待机时的热损失。
回复
10楼
谢谢各位的解释,学习中。
回复
11楼
二次泵采用变频控制可以节省运行费用,如果二次泵不变频可以通过开启水泵台数达到调节负荷作用。还有一种就是直接一次泵变频,但是对冷水机组要求比较高:冷冻水流量变化速、系统周转时间等。个人认为直接采用二次变频设置较合适。