二次泵系统中最不利环路的压差控制器安装的讨论
wucongzhong
2004年11月18日 13:10:24
来自于中央空调
只看楼主

为保证最不利环路安装压差控制器,而当这个最不利环路无负荷时,将关闭,此时压差控制器将无法正常代表最不利环路的压差.请问这种问题的一般解决办法是怎样的?如蒙赐教,感激万分

为保证最不利环路安装压差控制器,而当这个最不利环路无负荷时,将关闭,此时压差控制器将无法正常代表最不利环路的压差.
请问这种问题的一般解决办法是怎样的?

如蒙赐教,感激万分
免费打赏
zht2004
2004年10月25日 22:51:58
2楼
此问极有一定实践操作指导性

与同事们讨论一下再说
回复
zht2004
2004年10月25日 22:54:12
3楼
对了
怎么不和自动化仪表专业的大侠交流一下
回复
lsb167
2004年11月01日 16:09:15
4楼
压差控制器一般安装在分、集水器之间,这样就可以不受环路关闭的控制了,在压差控制器说明书中有规定
回复
sadam
2004年11月16日 10:16:09
5楼
你这个问题,说得比较有意思,实际上不会出现这种问题的,你的系统正常选择分区,本身你就是二次泵变频系统,如果你得最不利环路都已经没有负荷了,你的其余环路还有很大负荷,说明你的系统分区有问题,应该重新考虑分区
回复
sadam
2004年11月16日 10:23:19
6楼
而且最不利环路上面的两通阀,也要设置最小流量的!
回复
cnbbzz
2004年11月16日 14:38:46
7楼


去暖通空调自由论坛看看,三哥肯定会批评你的做法,他要放在供回水总管间
回复
wucongzhong
2004年11月18日 13:17:35
8楼
首先谢谢大家的热心,但各位均未指出问题之根本所在.
其实,据我所知,这个问题有两种办法:
1.将最不利环路设在全年均有负荷的末端,类似sadam所言.
2.无如系统设计中或是二次泵的改造,则利用BA系统获得AHU的电动阀门的开度信号,由阀门的开度信号控制二次泵的变频器的运行频率,此方法为动态控制,应大力提倡.
回复
jawar
2007年11月30日 14:56:47
9楼
从节能角度考虑,安装在供回水总管间不如安装在最不利末端节能,可以找相关资料看看。
回复