二次泵系统中盈亏管长度如何确定?
goodblueflash
2005年12月22日 15:25:02
来自于中央空调
只看楼主

二次泵系统中盈亏管长度如何确定?长度是否是越短越好?管径是否是却大越好?是否有这方面的计算或要求?请大家帮帮忙

二次泵系统中盈亏管长度如何确定?长度是否是越短越好?管径是否是却大越好?是否有这方面的计算或要求?请大家帮帮忙
免费打赏
zys0000
2005年12月22日 16:08:10
2楼
都在一个冷冻机房内,盈亏管的长度也长不到哪里去,管径与主管的管径相同
回复
张三
2005年12月22日 16:28:55
3楼

盈亏管的管径与哪一根“主管的管径相同”?
回复
zys0000
2005年12月22日 16:43:02
4楼
主管的管径是指水泵的入口的集管,一次泵与二次泵的集管尺寸相同
回复
nky6666
2005年12月22日 23:17:29
5楼
越大越好
回复
goodblueflash
2005年12月25日 11:26:42
6楼
若分水器与给水器之间距离很短,盈亏管长度只有400mm是否可行?有没有最短要求?
回复
zys0000
2005年12月26日 13:02:01
7楼
亏管长度只有400mm,建议增加一个阀门,必要是可以调节流量和增加阻力
回复

相关推荐

APP内打开