请教一个关于二次泵系统的问题
vern_miao
vern_miao Lv.2
2009年02月02日 07:27:26
来自于中央空调
只看楼主

目前碰到个工程,大楼高度90米,空调机组放置在地下一层,设计采用二次泵水系统。因为主楼比较高,为了减少主机的承压,我想把一次泵放在主机的出水口侧,这样有个问题,一次泵与二次泵首尾相连了,不知道有没问题,找了很多资料,也没查到,但心里有点没底,哪位大哥做过这样的工程,麻烦赐教。[ 本帖最后由 vern_miao 于 2009-2-2 07:28 编辑 ]

2009年02月02日 08:53:15
2楼
大楼高度90米,有没有必要做二次泵系统,二次泵系统只是在特定场合才是合适系统

首尾相连倒是没什么问题
回复
ukissss
2009年02月03日 08:44:13
3楼
主机承压与水系统高度有关系,与水泵位置有关系,同时还与定压点设置位置有关系,个人认为应根据水系统布置再行分析。另外强调一下,二次泵系统定压点设置位置有受限制,需特别予以注意。
回复
vf_19s
2009年02月03日 08:54:43
4楼
没看明白,整个大楼高90m和系统的扬程有直接的关系么?难道你的冷冻水系统是一个开式系统?还是你的冷却塔是丢在主楼顶上的?
建议楼主不要偷懒,回去算算冷冻水系统最不利环路阻力到底是多少,以确定系统总扬程,90m的楼还不到30层,相信这样的场合不至于会有机组承压问题。
回复
vern_miao
2009年02月03日 23:13:34
5楼
整个工程最高的楼是90米,还有裙房等,所以设置了二次泵系统。考虑机组承压问题是水泵启动时候机组承压太高,怕出问题。请问3楼的,如果一次泵设置在主机出水口处,定压应该设置在哪里,我目前还是设置在回水集水器上,不知道有没问题。
回复
vf_19s
2009年02月04日 09:30:02
6楼
一般层高不是特别高的话,水泵都是设置在主机进水侧的,如果根据你这样的设置的话,我还需要确认一下再回答。
另外,关于机组承压问题,参考值150psig,合105米多。实际在160psig以内也不会有太大问题。
初步核算了一下,假设一次泵扬程15米,90米的高差(定压点再设5m安全余量),如果水泵位于主机上游,那主机承压也不就在110米左右。因此,其实将水泵设置于主机上游也还是可以接受的。
如果按照楼主这样的设置的话,主机承压肯定更不是问题了。个人觉得,虽然设置在分集水器上的时候,系统停止时问题也不是很大,但是定压点最好还是设置在系统全压最低点,一次泵吸入口处比较保险一些。仅供参考了。
其他相关问题把以下帖子看看:
http://bbs.co188.com/content/0_802888_1.html

[ 本帖最后由 vf_19s 于 2009-2-4 11:27 编辑 ]
回复
hvacol1989
2009年02月04日 10:32:57
7楼
冷水机组蒸发器一般承压1MPa,水泵做吸入式没有问题
系统还没明白怎么回事就敢设计啊

[ 本帖最后由 hvacol1989 于 2009-2-4 10:38 编辑 ]
回复
zlienfon
2009年02月04日 11:20:10
8楼
1、一次泵与二次泵的位置设置方法,没有问题。只是二次泵选用方法提请加以注意。
2、既然您已经决定采用2级泵水系统,总有您自己的道理。但提请特别慎重斟酌所有水泵的控制问题。否则就流于形式了。流于形式的2级泵水系统的工程到处都是。因为离开了完善的控制系统,2级泵系统讲不存在任何意义,等同于手动。斟酌一下。

如果还有需要,请与 MENGO-SH@163.com联系。
回复
nickel-he
2009年02月06日 20:37:52
9楼
这样没有问题 只不过要核算静水 和 循环时 主机侧的静压值 如果是吸收式制冷机 0.8mPa控制 就不行了

最好给个系统图 类似的方式有多个成功经验
回复