二次泵系统调试冷机进出水温差大10度左右求教
wen93320679
2012年08月05日 18:22:16
来自于中央空调
只看楼主

4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题: 只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐教啊!

4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题:
只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐教啊!
免费打赏
chinalnkydlzc
2012年08月06日 13:26:58
2楼
把系统图贴上来,你描述的有问题!进入主机的水温是多少?出口又是多少!调试时开了几台二次泵!按你所说,进入主机的水量小,主机应当减载!泵的问题,贴图上来
回复
adingkgb
2012年08月06日 16:19:45
3楼
没看到系统图和实际情况,瞎猜一下
可能此时二次泵环路流量大于一次泵环路,在一二次间的旁通管(或者叫盈亏管,桥管,去耦管)内通过的是二次泵大于一次泵的流量(一二次之间解耦)
但如果你把旁通管关闭了,那么就不是二次泵系统了,而是串联泵系统了。串联泵是流量一致的:那么假设二次泵开了两台泵,而一次泵开了一台,在旁通管关比的情况下,二次泵多余的流量不能通过旁通管旁通掉,而是全部进入一次泵环路,导致这台一次泵过流。
回复
jiegeyu
2012年08月08日 09:42:26
4楼
路过,赚点分
回复
snail_yin
2012年08月08日 10:39:26
5楼
楼主的旁通管说的是冷机进出口设置了旁通管,而不是一次泵和二次泵之间的那个旁通管。
楼主还是上个系统图,大家也许能提供更有效的帮助。
回复
key276862956
2012年08月08日 14:21:21
6楼
要看下你 1次泵与2次泵的控制方式与小循环与大循环的水通道。1次泵过负荷应该为在桥联部位换成了单向阀。
回复
adingkgb
2012年08月08日 15:38:45
7楼


那就更奇怪了
机组进出水直接旁通的话,肯定比不旁通阻力要小,按说旁通的情况下如果其他条件不变,那么水泵的扬程应该减小(机组蒸发器有阻力,旁通管提供不了那么样的阻力),水泵流量应该更大呀。

确实要看到系统图,否则盲人摸象了
回复
wz3218
2012年08月09日 10:37:41
8楼
我又瞎猜~~,把集水器增大以及上面的那根总回水管增大2号,总供回水之间的那根联通管增大1号,检查二次泵进水口的那个静态平衡阀流量设定有无问题,可能会解决问题。
回复
zlienfon
2012年08月09日 11:38:50
9楼
未见系统图情况下,在此提供一些信息,供参考。


二级泵系统初步调试时,应该把握原则:1级和2级泵投入台数要相适应。不然不能整定到理想状态。
帖子提到的中间那个蝶阀,确实属于冷机进出母管的话,那么可以看出这个1级泵是采取并联的。其实1级泵应串接才理想、简单、可靠,如并联则增加调试整定的难度,冷机均设置了双位控制阀才正确才行。这里就不说了。

你这个系统。建议手动调试步骤:1、关闭一切2级系统的泵和阀,仅仅运行1级别泵,逐台整定流量。2、整定1级系统时注意保持一对一的关系,切断不相关的流道。3、1级完毕好再单独搞2级系统(关闭所有1级系统阀件和泵)。4、2级系统注意末端与泵的台数相适应。5、2级系统完毕后再进行联合运转,联合时注意台数的适应即可。6、手动过程完毕而且无误后,就交由自动控制专业再整定控制系统,如果控制系统存在缺陷,那么还是会发生流量与超载的相关问题的(这种问题在1级泵并联时会出现,确实见过一个工程是这么捣鼓的,两个字形容:失败)。

2级系统调试时,不能着急,要一台一台弄,逐步上去。期盼你顺利搞定。
回复
winner1106
2012年08月10日 10:01:40
10楼
复杂啊,学习