急!请教苯储罐区的消防用水量的计算
blue-shell
blue-shell Lv.3
2007年01月19日 16:08:31
只看楼主

现遇到一化工厂年加工5万吨粗轻苯项目工程的消防用水量的计算问题。工艺提供的条件为单罐最大容积为200m3(立式固定顶储罐),有三个这样的200m3的立式储罐。另外有五个体积为100m3的卧式储罐,存放的都是苯。总贮存量为1100m3。拿到的可研中关于消防用水量的计算是这么写的:“本工程消防水源为厂内深井。本工程消防系统分为四部分:室内外消火栓系统、泡沫灭火系统、储罐冷却水和灭火器系统。最大消防用水量按厂内以原料罐区计,火灾类别为甲类,消防水量为20l/s,同一时间火灾次数按一次计,火灾持续时间为3小时,即消防用水量为216m3。

根据《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的要求,应选用泡沫灭火系统,该公司泡沫灭火系统依托衡水市消防队负责,该消防队黄河泡沫消防车可载泡沫2t, 按6%配置泡沫混合液计,配置泡沫用水量为34m3;
根据《建筑设计防火规范》的要求,应设置罐区冷却水装置。着火罐冷却水用量按0.5l/s•m计,罐周长取15.7m;相邻罐3台冷却水用量按0.5l/s•m计,三个罐周长的一半为23.5m,冷却水延续时间按4小时计算,冷却水用量为283m3。
最大消防用水量为533m3,厂内设600m3的钢筋混凝土消防水池一座。”可研中说:“最大消防用水量按厂内以原料罐区计,火灾类别为甲类,消防水量为20l/s,同一时间火灾次数按一次计,火灾持续时间为3小时,即消防用水量为216m3”的依据是什么?消防用水量为20L/s的依据是什么?建规8.2.4条1中规定:甲乙丙类液体储罐区的室外消防用水量应按灭火用水量和冷却用水量之和计算。灭火用水量应按罐区最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的用水量之和计算,并应按照国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的有关规定计算“。那可研中的消防用水量为20L/s是怎么回事?
免费打赏
yanglan
2007年01月19日 19:55:15
2楼
问问做可研的人啊
回复
yanglan
2007年01月19日 19:55:33
3楼
我看你写的很详细的,
回复
ah-wangjun
2007年01月20日 00:41:56
4楼
大概看了一下,本人不是做化工的,也没有做过化工项目,估计化工行业可能有自己的规范。
其中的一些参数数值选取明显不同于建规:
1、按照原料区选取的20l/s,3小时的灭火水量,建规中是没有的。
2、没有具体的平面图所以也不好妄加推测,建规里面是储罐大于4个按4个考虑冷却水量,但是上面选取的是3个。
回复
blue-shell
2007年01月20日 09:22:12
5楼
做可研的人找不到呀
回复
hclhcl55465546
2007年01月20日 11:05:41
6楼
你应该先查找石油化工企业防火规范GB50160-92(1999年版)的第七节和第九节就明白了。
回复
blue-shell
2007年01月20日 14:43:49
7楼
石油化工企业防火规范GB50160-92(1999年版)中7.3.11条:大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压消防给水系统,其压力宜为0.7-1.2MPa.本项目为年加工5万吨粗轻苯项目,应该不属于大型石油化工企业吧?可研上写着”管网类型:稳高压消防水管网系统。管网压力:不小于0.7Mpa“。是不是不妥?本项目应该按稳高压算吗?
回复

相关推荐