厨房通风设计
amenbaoyou8
Lv.5
2012年08月03日 17:13:20
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
厨房在设计时 有平时排风和局部排风也许还会有排烟 我的问题是 1)在设计时补风是如何考虑的? 2)补风需要竖井么 还是可以直接从外墙开百叶补风?望前辈和版主来解答 也希望大家来讨论
厨房在设计时 有平时排风和局部排风也许还会有排烟 我的问题是
1)在设计时补风是如何考虑的?
2)补风需要竖井么 还是可以直接从外墙开百叶补风?
望前辈和版主来解答 也希望大家来讨论
免费打赏
snail_yin
2012年08月06日 10:16:10
2楼
1.补风系统设计依据排风机排油烟系统设计完成,要工况相对应。
2.至于是竖井补风还是外墙百叶部分,这是补风引入途径的问题,和系统选择无关,依据项目的具体情况确定。
回复
lisunbao
2012年08月14日 19:21:58
3楼
有没有人指点啊
回复
相关推荐
商业建筑餐饮区域排油烟、通风、空调、燃气设计参考
暖通施工图
2023-10-23 15:31:55
重庆新规:居住建筑通风设计将优先考虑采用自然通风 or 复合通风
新政新规
2023-10-19 09:57:27
深圳办公室装修的通风与空气净化设计
装修设计效果图
2023-10-09 12:15:19
建筑物通风设计,哪些情况适合设置机械通风系统?
通风排烟
2023-10-07 15:56:46
通风空调系统降噪设计及施工方法的探讨
中央空调
2023-10-07 15:28:11
实验室通风设计要遵守哪些规定?
通风排烟
2023-09-28 16:51:21
制冷机房的通风设计,要注意什么?
通风排烟
2023-09-25 13:42:21
多层建筑采暖通风设计综述
暖通施工图
2023-09-12 10:34:08
哪些功能房间要做事故通风?做事故通风设计要注意什么?
通风排烟
2023-09-11 10:14:38
地下车库的通风设计——建筑师角度看送排风机房
通风排烟
2023-09-06 11:13:48
自然通风系统进、排风装置的设计,有什么要求?要注意什么?
通风排烟
2023-09-06 11:13:22
净高高度大千 15m 的室内空间,该如何设计通风系统?
通风排烟
2023-09-01 10:26:39
自然、机械防排烟通风系统设计
通风排烟
2023-09-01 10:00:59
这就是地铁通风空调系统设计!
中央空调
2023-08-31 10:58:45
垃圾间、污物间通风设计要点总结
通风排烟
2023-08-14 10:19:56
ASU学生设计并建造通风的户外教室
公共建筑设计
2023-08-09 13:35:57
给建筑师解释地下车库的通风设计及对建筑的要求
通风排烟
2023-08-09 09:15:54
自然通风、机械通风作用原理及设计计算
通风排烟
2023-08-02 09:57:46
自然通风系统设计要点有哪些?看完下面6条,你就知道
通风排烟
2023-07-26 10:11:50
负压病房的通风空调工程设计
通风排烟
2023-07-24 09:43:08
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开