请教关于大流量、小温差的科学论述?
xuankunwang
2007年01月19日 13:26:22
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈,首先感谢对我的支持。我想写一个关于大流量、小温差的论述分析,主要是优点方面(我公司供热属于这种情况)。在以前的粘子里各位前辈给了我不少好的建议,但是我的这个论述里还是缺乏一些资料。比如说,大流量、小温差的优点、缺点,为了使大流量、小温差能够合理的运行,我对管网、水泵或其他的设备应该做如何的改动。特别是大流量、小温差适应什末样的外界环境,等等。还有大家对小流量、大温差也可以说一说,我可以做一个比较。谢谢各位前辈。

2007年01月19日 16:19:57
2楼
请教专家小流量大温差能否运行?http://co.163.com/forum/content/165_610542_1.htm
请问供暖提倡的"小流量大温差"合理吗http://co.163.com/forum/content/165_563262_1.htm
供回水温度差的规定http://co.163.com/forum/content/166_164237_1.htm
关于供回水温度的疑问?http://co.163.com/forum/content/165_341938_1.htm
回复
acr
2007年01月19日 18:19:31
3楼
大流量?
回复
xuankunwang
2007年01月19日 18:41:49
4楼
感谢版主,你给提供的资料我看了,但是总感觉缺点什末,希望各位有经验的前辈能够给我再提供点素材,我非常感谢。
回复
lwjlwj
2007年01月19日 22:42:17
5楼
关于大流量、小温差的论述分析,不符合供热节能的大趋势,看一下节能规范的EHR与ER,你就明白了。
回复
youshuizhidao
2007年01月20日 17:56:10
6楼
你不必作科学性的论述。你可以让领导派你到青岛来看一下。都在使用小温差、大流量,效果很好,节煤、锅炉无需压火运行、一次网运行压力低、锅炉运行压力低等等优点。事实胜于雄辩吗?实地考察更能打动领导,交流一下又何妨?省得自己摸索,冒风险。
回复
xuankunwang
2007年01月20日 21:38:34
7楼
我在北京,我估计很难,我们这边锅炉的出水温度在最冷的时候才70度,加上热损失,二次网的供热温度很低,所以在这边都是大流量。现在我想知道,我们这种情况,怎样才能降低能耗(退而求其次),需要做那些改进。
回复
youshuizhidao
2007年01月21日 17:01:40
8楼

噢...北京的朋友。等我去北京,给我当导游啊
1、锅炉烟道上设了节煤器了吗?就是能把烟的热量回收的装置。
2、改善一下管道保温。
3、使用变频泵了吗?使用变频泵,可以更好的实现自动化控制,变频器可以根据室外气温变化,结合二次网的供回水压力差或回水温度,控制一次网上的电动阀,自动调节一次网的流量,通过自动调节泵的供电频率,从而自动调节二次网泵的流量和扬程。做到节热,节电。
回复
xuankunwang
2007年01月25日 10:02:41
9楼
好的
来北京我陪你去玩
我们这装了节煤器,但是一直没用,不合格。
你说得变频泵是一次线还是二次线
我们这二次线装变频泵的很少。
回复
xuankunwang
2007年01月25日 10:04:26
10楼
我们这边都装了气候补偿器
回复
xuankunwang
2007年01月25日 10:08:44
11楼
我和专家讨论了一下,他们说大温差,小流量水利失衡较严重,工人的维修量大,整个网络不容易实现平衡。所以设计的时候都是按每平米4公斤设计的。我们这的班长也不愿意小流量,大温差。说那样费天然气。我们这对燃气的考核比较严格。
回复

相关推荐

APP内打开