求教水泵地脚螺栓断裂问题
s3349q
s3349q Lv.2
2007年01月19日 11:41:02
只看楼主

水厂加压泵(200kW)振动,地脚螺栓(远离电机,出水口角)断裂一根,断裂处位于基础面上约18mm,还有半个螺母厚度可以固定,其余地脚螺栓未松动,主轴初步检查为同心,水泵轴承拆洗手感异样,正更换轴承中,请各位赐教那根地脚螺栓断裂的原因!谢谢啊

水厂加压泵(200kW)振动,地脚螺栓(远离电机,出水口角)断裂一根,断裂处位于基础面上约18mm,还有半个螺母厚度可以固定,其余地脚螺栓未松动,主轴初步检查为同心,水泵轴承拆洗手感异样,正更换轴承中,请各位赐教那根地脚螺栓断裂的原因!谢谢啊
免费打赏
s3349q
2007年01月19日 11:42:51
2楼
另外请教处理该地脚螺栓的方法,打算凿开该部分混凝土基础重新安装地脚螺栓,可否?
回复
ah-wangjun
2007年01月19日 15:23:14
3楼
“水泵轴承拆洗手感异样”是什么意思?
回复
商准
2007年01月21日 00:17:44
4楼
可能是以下几个原因:
1.该地脚螺栓的螺母松动;
2.泵轴安装时未同心;
3.管道水锤压力传至泵体,泵体所受外力不平衡。
4.地脚螺栓偏小或质量有问题。
回复
wochongxuan
2007年02月24日 11:40:43
5楼
大家留个 QQ号联系下好不好啊
648745121
回复
wei11bin22
2007年02月25日 10:39:48
6楼


水泵轴承拆洗手感异样,说明水泵质量有问题,造成泵轴偏心,甭轴受外力不平衡导致地角螺栓断裂,建议你检查一下泵体有没有裂纹。
地角螺栓修复:最简单的办法在原螺栓的基础上重新焊接一根新螺栓,保证焊接后的几何位置符合要求。
个人见解!
回复
waj
2007年02月26日 00:10:30
7楼
地脚螺栓未紧,水泵轴承运转偏心,产生的外力大过地脚螺栓的强度.处理方法:1.换轴承并调水泵水平度;2.加大地脚螺栓强度.
回复
jiwenlong
2009年04月20日 10:40:47
8楼
可以用水钻将螺栓处砼钻掉,螺栓更换后化学植筋
回复
zh_changhong
2009年04月20日 10:55:07
9楼
建议如下:1出水是否安装了缓闭止回阀?2水泵的水平度是否符合要求?3是否有进出水管道给他推力?请根据现场回答以上问题。我再近一步分析。
回复

相关推荐

APP内打开