32层住宅小区,消火栓泵设在小区集中加压泵房,按规范消火栓系统分高低区。现在有两种做法: 1、消火栓系统在设备房利用减压阀分成高低区,在室外做两套消防管道,单体由两套消防管道分别引入高低区消火栓管道。 2、消火栓系统由消防泵引一套消防管道,单体引入消防管道后利用减压阀组减压分出低区管道。 第一种方式减压阀组比较少,但管道比较多,第二种方式减压阀组比较多,但管道比较少。 请问下大家在工程中采用哪种方式,各有什么利弊?还有单从技术优化上来说两种方式有好
32层住宅小区,消火栓泵设在小区集中加压泵房,按规范消火栓系统分高低区。现在有两种做法:
1、消火栓系统在设备房利用减压阀分成高低区,在室外做两套消防管道,单体由两套消防管道分别引入高低区消火栓管道。
2、消火栓系统由消防泵引一套消防管道,单体引入消防管道后利用减压阀组减压分出低区管道。
第一种方式减压阀组比较少,但管道比较多,第二种方式减压阀组比较多,但管道比较少。
请问下大家在工程中采用哪种方式,各有什么利弊?还有单从技术优化上来说两种方式有好
坏之分没?
12楼
方案一
回复
13楼
室外设一条总管就可,室内分高低两个系统,也可一条管线上楼,底区安装稳压减压消防栓。
回复
14楼
,方案一比较常见!
回复
15楼
方案一省管材,方案二省加压阀。从成本上感觉方案一经济。方案一只有一个立管省空间,从美观上选方案一。方案二我感觉只有系统分区的时候就显的很好用了。
回复
16楼
刚才又看了一下你的帖子感觉你应该用方案二。32层应该分区了!!!
回复
17楼
你们这些设计人员真是的,不花你钱的事就这样干呀,不是浪费吗?减压阀少好吗,一套总的坏了全坏了,你说好不好呀
回复
18楼
本人建议第一套方案省管材。
回复
19楼
减压稳压消火栓
回复
20楼
f方案1
回复
21楼
根据常规做法,应该采用方案一:首先我们设计室内消火栓系统是为安全,从系统可靠性来说,方案一比方案二供水可靠得多。
回复