超21米但不超27米住宅小区是否要设消防水箱?
zuzu456
zuzu456 Lv.5
2017年03月14日 11:01:25
只看楼主

超21米但是不超27米住宅小区是否要设消防水箱? 请教各位老师。 大致情况:本人在画一个住宅小区,都是7~8层的多层住宅楼,GB50016-2014第8.2.1条注可以做不带消火栓箱(实在是放不下)的干式消火栓,画的时候想起一个问题,那这个小区需要设消防水箱么? 在老消防规范GB50016~2006 有个8.4.4条上面说是可以不设的,但是新的2014又取消了这条。

超21米但是不超27米住宅小区是否要设消防水箱?
请教各位老师。

大致情况:本人在画一个住宅小区,都是7~8层的多层住宅楼, GB50016-2014第8.2.1条注可以做不带消火栓箱(实在是放不下)的干式消火栓,画的时候想起一个问题,那这个小区需要设消防水箱么?
在老消防规范 GB50016~2006 有个8.4.4条上面说是可以不设的,但是新的2014又取消了这条。
攻城师55731
2017年03月14日 16:06:18
2楼
规范标的很清楚啊,大于21m才设消火栓,你没消火栓设啥水箱啊!
回复
为我们自己的
2017年03月14日 20:49:53
3楼
进来学习一下
回复
给排水设计佬
2017年03月15日 12:38:55
4楼
分情况来考虑吧21米要设消火栓系统,你是做干式的应该不用考虑水箱;如果做了个水箱都连到管网上去了还是干式系统吗?
回复
qiaodan1234
2017年03月15日 15:50:55
5楼
如果采用非干式消防竖管,建筑高度大于 21m 的多层住宅,水箱不应小于 6m3 。新规范有规定。。
回复
liugps
2017年03月17日 22:24:19
6楼
本帖最后由 liugps 于 2017-3-17 22:26 编辑

按建筑设计防火规范8. 2. 1:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1建筑占地面积大于300m,的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。除非实在困难不能做湿式的情况下可做成干式,其它情况下都要设湿式消火栓。
消防给水及消火栓系统技术规范6..1.9:
室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑。必须设置高位消防水箱;
2其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
所以除非是做湿式确有困难而做成干式;或是设了湿式却设置高位消防水箱有困难这两种情况可以 不设高位水箱,其它情况都要设,具体设置见:
消防给水及消火栓系统技术规范5.2.1.4:二类高层住宅,不应小于12m3
回复
huzhife
2017年03月19日 19:25:00
7楼
如果做干式消防立管,就不要消防水箱了,如果做的是湿式系统就要消防水箱了