某住宅小区电气消防设计案例分析
电气学院
2018年10月11日 11:25:34
只看楼主

    (1)工程概况     本项目为用地面积21500平米的居住小区,总建筑面积92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9栋住宅,层数为12~25层。1栋会所,层数为2层。地上总建筑面积为75500平米,办公用地面积为承担本工程的主体建筑设计,包括总图、建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气及外网工程。本案例主要是针对电气设计中的火灾自动报警系统、消防联动控制系统以及消防广播及通信系统进行讨论设计。

20171023013755106.jpg

    (1)工程概况

    本项目为用地面积21500平米的居住小区,总建筑面积92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9栋住宅,层数为12~25层。1栋会所,层数为2层。地上总建筑面积为75500平米,办公用地面积为承担本工程的主体建筑设计,包括总图、建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气及外网工程。本案例主要是针对电气设计中的火灾自动报警系统、消防联动控制系统以及消防广播及通信系统进行讨论设计。

    (2)火灾自动报警系统

    火灾自动报警系统控制范围包括地下车库、A1#~A5#,B1#~B4#住宅及其附属裙房内的商业建筑。B1#~B4#为一级保护对象,A1#~A5# 为二级保护对象,采用集中控制报警系统,报警及联动信号均引至消防控制室(B1#楼地下)和消防泵房装备制造(B1#楼地下)。

    本工程主机采用总线式集中火灾报警控制器。本工程地下车库分9个防火分区,设18个报警回路。每个回路不超过200个地址编码。对所采取的探测器,车库烟尘较大的场所设置感温探测器;设备用房、值班室、走廊等一般场所设置感烟探测器。在每个防火分区适当位置均设手动报警按钮和声光报警控制器(车库同时设火灾应急广播)。同时在消火栓箱内设消火栓报警按钮,也具有地址报警和直起消火栓泵的功能。

    (3)联动控制

    ①消火栓联动控制:消火栓按钮动作后,可直接启动消火栓泵,火灾报警控制器和消防控制中心均能显示报警部位并接收其反馈信号。消防控制中心可通过控制模块编程,自动启动消火栓泵,并接收其返馈信号。在消防控制中心联动控制台上,可通过硬线手动控制消火栓泵,并接收其反馈信号。

    ②自动喷洒泵控制:消防控制中心可通过控制模块编程,自动启动喷洒泵,并接收其反馈信号。在消防控制中心联动控制台上,可通过硬线手动控制喷洒泵,并接收其返馈信号。排烟风机的控制:本工程设双速排烟风机,正常情况下为低速运行,通风换气使用。火灾时高速运行作为排烟风机使用。正常时为就地手动控制,当火灾发生时由火灾报警控制器或消防控制中心多线手动控制。当火灾温度达到280°时,排烟风机吸入口处的280°排烟防火阀熔丝熔断关闭后,输出动作信号,联锁停止相应的排烟风机。

    ③补风机的控制:当火灾发生时,消防控制中心可自动控制也可在联动控制器上多线手动控制消防起停相关部位的补风机。

    ④非消防负荷切断控制:本工程地下车库配电部分低压出线回路及变电室内住宅和公建配电回路设有分励脱扣器,当火灾报警确认后,为了防止火势蔓延,在消防控制中心可在低压配电柜内,通过分励脱扣器切断该报警区域的非消防电源供电,并接收其反馈信号。火灾时,消防中心切断变电室内的所有住宅和商铺配电回路,切断各高层单体动力配电总箱内的非消防电源,以保证消防负荷用电。

    ⑤应急照明采用双电源切换箱+EPS集中蓄电池箱供电,供电时间≥90min,消防控制室、变电室、配电室、柴油发电机房、送(排)风机房等备用照明供电时间≥180min。应急照明火灾时由消防发出信号,转换至强切线路供电,点亮电梯厅、走廊和楼梯间照明灯(不自熄)。

    ⑥消防控制室在确认火灾报警后,消防控制中心联动控制可视对讲门禁系统平时关闭的消防疏散口门,自动开启所有门锁,保证人员疏散。

    ⑦消防电梯控制:由消防中心输出信号将电梯迫降至首层并接收其反馈信号,同时切断普通电梯电源,保留消防电梯供消防人员使用。

    ⑧正压送风控制:火灾发生时,由消防控制中心开启正压风机,同时打开正压风机入口处风阀,并通过控制中心开启火灾楼层及其上下层前室的正压送风阀。控制中心接口处风阀,并通过控制中心开启火灾楼层及其上下层前室的正压送风阀。控制中心接收以上动作反馈信号。17层或18层火灾时,同时开启15、16、17及18、19、20共六层正压风口,并联锁开启上下两台加压风机。

    ⑨联动模块箱就地安装于受控设备附近。

    (4)消防电话系统

    本工程在变电室、电梯机房,风机房、消防电梯轿箱等处设置消防直通对讲电话分机火灾报警时可以直接与消防控制中心联系;在消防控制室内设置直接报警的外线电119。

    (5)疏散指示标志、应急照明以及灭火器的设置

    在疏散走道和安全出口、人员密集场所的疏散门处设置灯光疏散指示标志系统和消防应急照明系统,并符合以下的规定:把“安全出口”指示标志安装在安全出口和疏散门的正上方;沿疏散走道处设置单(双)向疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

    应急照明灯宜安装在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部;疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx,对于社区人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx,楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx。应急照明灯自带储电池型,连续供电时间不少于30min。

    对于灭火器的设置。灭火器设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。对于本住宅小区部分场所属于严重危险等级的,其手提式灭火器最大保护距离为15m。

    随着社会的进步和人们生活水平的提高,工程的质量以及布局合理性直接影响住户的使用,电气设计在建筑设计中的地位也有越来越重要,对设计人员的要求也越来越严格。本文主要通过实证案例分析,如何选择设备及安装,合理的设计结构。总之,电气消防设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准,对于电气安全、节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施,对构建安全、文明以及节能的社会做出更大的贡献。

g1002269143
2018年10月11日 14:00:24
2楼
消火栓按钮不可以直启消火栓泵了

yj蓝天:资料不错,谢谢分享

回复
xingye8860
2018年10月11日 15:34:08
3楼
火栓按钮不可以直启消火栓泵了
回复
wangxueleiyy
2018年10月11日 16:19:20
4楼
谢谢楼主的资料
回复
wxlyy
2018年10月12日 08:48:23
5楼
谢谢楼主得资料
回复
liupoquan
2018年10月12日 08:49:39
6楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
大白菜叶
2018年10月12日 17:32:55
7楼
第八条,那个送风的要不要做就地控制按钮?
回复
echizenace
2018年10月15日 07:42:45
8楼
消火栓按钮不可以直启消火栓泵了
回复
汇散不尽
2018年10月15日 08:47:29
9楼
感谢楼主分享
回复
hbs13829780462
2018年10月16日 13:13:55
10楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
online兔宝宝
2018年10月17日 17:16:33
11楼
消火栓直接起泵是旧规范的做法,13版的规范就改成压力启动了