覆土才一米可以顶管吗?
chenzongshao18
2007年01月18日 16:37:01
只看楼主

现在我们在做的一个雨水管道工程,需要穿越一条公路,该公路不能开挖路面,所以不得不采用顶管技术,但是我们的管道埋深才2.2米,管径是1.2米的,覆土才一米,请这么浅的覆土能用顶管施工吗?如果不行的话,在不能开挖路面的情况下,又有什么好招呢?请各位支招一下,小弟不胜感激!!

现在我们在做的一个雨水管道工程,需要穿越一条公路,该公路不能开挖路面,所以不得不采用顶管技术,但是我们的管道埋深才2.2米,管径是1.2米的,覆土才一米,请这么浅的覆土能用顶管施工吗?如果不行的话,在不能开挖路面的情况下,又有什么好招呢?请各位支招一下,小弟不胜感激!!
免费打赏
shb-wdy
2007年01月23日 21:08:41
2楼
覆土太浅,减去管子的壁厚连1米都不到。以目前的施工技术水平来看,施工很困难。
可以到顶管社区去看一看,也许有高手可以解决。
网址http://dgwsq.uu1001.com
回复
lb_lin_gzb
2007年01月24日 01:09:44
3楼
覆土太浅,起码要1.5~2D以上才可以考虑顶管!可考虑倒虹管,两边两个井都必须设为沉砂井,否则淤塞难处理
回复
nine11
2007年01月24日 09:14:27
4楼
d1200的管径顶管,覆土太浅,容易扰动路面,形成路面凸起现象,我们一般顶管覆土按2D覆土深度考虑