请教各位关于水泵能耗的问题
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年01月18日 14:14:46
来自于中央空调
只看楼主

1、在水泵进出水管径相同的情况下,我想测得水泵进出口处的压力差,这个压力差是不是就是水泵对运送介质提供的扬程?2、在上述条件下,我用水泵的流量×压力差,是不是等于水泵所提供的能量?谢谢各位高人。

1、在水泵进出水管径相同的情况下,我想测得水泵进出口处的压力差,这个压力差是不是就是水泵对运送介质提供的扬程?
2、在上述条件下,我用水泵的流量×压力差,是不是等于水泵所提供的能量?
谢谢各位高人。
免费打赏
vincent_nk
2007年01月18日 15:44:22
2楼
1。是的
2。(流量*压力差)/3600(全压效率*机械效率)=轴功率
回复
123.tanyu
2007年01月19日 13:56:45
3楼
压力的单位是MPa,扬程的单位是米,两者要换算。