【请教】雨水污水管道该怎么设沉泥井,有经验说一下
duckmay
duckmay Lv.5
2012年08月01日 18:05:23
只看楼主

雨水污水管道应该怎么设置沉泥井? 我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。 但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。 还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适? 请大家根据自己设计经验说一下。 国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?

雨水污水管道应该怎么设置沉泥井?

我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。
但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。

还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适?

请大家根据自己设计经验说一下。

国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?
sea_67
2012年08月05日 12:42:08
12楼
从前设计过管线,总工要求在低点设置排泥井在管线的低谷点,二个检查井之间,还要计算放水时间说是一小时之内将水放光,算管径和排泥三通啥的。100米左右设一个。
回复
jinan198267
2012年08月06日 10:55:00
13楼
需要考虑周围区域的性质,根据实际情况设置。有的路段,我们仅仅是在路口位置设置,有的则是像上面朋友说的,间隔100米左右设置,而且是雨污水均设置。
回复
cctv3321
2012年08月06日 15:10:26
14楼
我们是不设沉泥,雨水井加深来沉砂。
回复
低调人生
2012年08月06日 15:58:22
15楼
污水不设。雨水设置沉砂井。直管线没100米设置一个,小区管线在接入只管处检查进设置、接入主管道处设置。
回复
ruoyusj
2012年08月07日 16:09:49
16楼
太原,50米一个,一般
回复
plong2000
2012年08月08日 16:38:49
17楼
根据现行《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2011年版)第4.4.11 条之规定,在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
我们单位设计时,一般在下列情况设置:
1、雨水管道每隔1~2个检查井,设1个沉砂井。
2、雨水管道接入处的端头井及接入井。
3、雨水检查井落地0.5m。
污水管道不允许设沉砂井。
回复
woshidengwei0829
2012年09月21日 16:18:12
18楼
麻烦问下相关规范是哪些??
回复
tian127225
2012年09月29日 09:10:11
19楼
雨水可以不设
回复
hiker521
2012年09月29日 09:25:42
20楼
1、布置位置应易于检修
2、在支管汇入处的上一个检查井设置
2、倒虹吸管和进入泵站的前一个检查井
沉泥槽为0.3-0.5米
回复
xfmssc
2012年09月29日 14:09:37
21楼
都是资深人士啊! 呵呵呵,也可以关注一下我的内容如: 螺旋钢管 直缝钢管厂家 大口径钢管 望大家多多交流。
回复

相关推荐

APP内打开