雨水污水管道应该怎么设置沉泥井? 我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。 但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。 还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适? 请大家根据自己设计经验说一下。 国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?
雨水污水管道应该怎么设置沉泥井?
我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。
但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。
还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适?
请大家根据自己设计经验说一下。
国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?
2楼
坡度变缓的地方、有支管接入的地方、转弯地方、每隔100m左右设一个,
回复
3楼
有转弯,管道变径及污水支管接入,及直线距离30米设井
回复
4楼
是雨水设落底,污水不用的吧?
如果污水井设了沉泥,污泥淤积,时间一长就会很臭啊
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
我们单位是从事市政维护的,从实际使用的角度来说,设置是很有必要的。而且感觉到对规范条文应原则上理解,在实际操作中应灵活掌握。比如沉泥井的设置,所处的城市、降雨强度、市民素质习惯、街巷位置等不同,都会不同程度影响管道的淤积。个人认为沉泥井设置没有一定的原则,的确不好把握。大体上在流水较为丰富的大管段可基本不设,但在小管径宜间隔设置;在转角、非机动车道上、较多饮食店、夜摊附近多设置。
回复
8楼
本地做法是每隔一个井设一个,雨污水都设。
回复
9楼
雨水设沉污水泥井,污水不设,并在井底做成半园型以方便流走。
回复
10楼
雨水可以不设。。。。
回复
11楼
有转弯,管道变径及污水支管接入,及直线距离30米设井
回复