水泵房自然补风问题
chinxie
chinxie Lv.5
2012年08月01日 15:38:53
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位大侠,水泵房自然补风的进风口,风道和送风口的速度应该取多少呢??

请问各位大侠,水泵房自然补风的进风口,风道和送风口的速度应该取多少呢??
免费打赏
chenjue1986
2012年08月01日 16:16:10
2楼
自然补风进风口速度一般不大于2米每秒,相关参数可以参考技术措施里的数值.
回复
chinxie
2012年08月01日 17:15:05
3楼
我不太清楚应该看措施4.1.4里给的表格还是4.6.10给的表格诶。。4.1.4给的进出口风速是不是指的是机械通风?
回复
chenjue1986
2012年08月01日 17:25:25
4楼
自然补风的速度都是很小的,也就是0.5~2这样一个大概的范围,难道看不出来么?措施里有一个表格说的很详细的.
回复
chinxie
2012年08月01日 17:40:13
5楼
措施“表4.6.10 自然通风系统空气流速” 进排风口给的是0.5-1m/s, 地面出风口是0.2-0.5m/s,但是“表4.14 进风、排风口风速” 新风取风口给了2-4.5m/s 风速,排风口给了3-5m/s
回复

相关推荐

APP内打开