10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。先让大家看看规范

10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越变形缝处的两侧;
5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

先让大家看看规范
免费打赏
qwer2050
2007年01月17日 20:46:21
2楼
1.这里的1,2,3,5条的防火阀设置在隔墙的哪一侧?还是隔墙两侧都要设置?
2.对于1条,假设防火分区是通过防火卷连分开的,这里凤管怎么处理?防火阀呢?


以上是本人对规范理解上遇到的,请大家帮帮忙,谢谢了
回复
edilaobai
2007年01月18日 17:34:57
3楼
5垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处应设置防火阀。

回复
toplhc
2007年01月18日 18:16:28
4楼


一侧就可以



防火卷帘的下面是穿不了的,如果上面有墙则可以
回复