有哪位做过类似得工程啊?室内消火栓用水量15L/S,室外30L/S,由于市政压力太低,故室外消防用水也要贮存,想将室内和室外得消防给水加压泵合成一套,选用流量为45L/S的泵,不知道有甚么问题?有没有人这么做过?该注意甚么问题?
有哪位做过类似得工程啊?室内消火栓用水量15L/S,室外30L/S,由于市政压力太低,故室外消防用水也要贮存,想将室内和室外得消防给水加压泵合成一套,选用流量为45L/S的泵,不知道有甚么问题?有没有人这么做过?该注意甚么问题?
2楼
我做过,室内外合计60L/s的,只是消火栓的话没有问题的,直接做就是了。如果设置稳压装置就不好了,因为外网较长,泄漏较多,稳压泵会频繁启动,此点应该注意,其他的就没有问题。
回复
3楼
谢谢2楼,不知道您所说的稳压是指在地下消防泵房内的稳压泵吗?我的稳压采用屋顶水箱和设置在屋顶的稳压设备保持管网压力,妥否?
回复
4楼
有一个问题,如果室外消火栓没开,只有室内消火栓在用水的话,如果着火的建筑室外消防用水量很大而室内相对较小的话,管道内流量相对设计流量就小很多,这样因为泵的供水能力,流量减小扬程反而增加,再加上选泵时考虑的余量,此时室内消火栓栓口的压力是否过大,室外管网的压力升高可能很多,管网破坏的危险性增加多少?我记得100和150的铸铁管在某一相同流量下压力损失相差十倍。我想这种流量不同带来的压力变化也会不小。
回复
5楼