22楼
线比较零乱,建议低压线用套管套装。
回复
23楼
活干的不好,不过眼
回复
24楼
顶13楼 同感
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
25楼
太乱了,学生路过!
回复
26楼
问一下,,楼主是哪个地方的,,这个工艺和我们地方有点差距
回复
28楼
低压线太乱,建议用VV或JYV电缆这样有美观又符合规范
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
29楼
存在问题:
1、T接线,应使用绝缘线夹,拉线与中相抱箍不能共用,丝具安装过低,中间引线没有进行固定,建议将丝具安装在双横担外侧。
2、有无不要使用隔离刀闸?
3、低压出线使用低压电缆或用PVC套管进行穿线防护,并使用电缆支架进行固定。
4、配变在地形允许的情况下,做好采用三杆式进行架设(丝具杆和配变支架分开安装)。
5、进配电箱应留有防水弯。
6、低压出线横担安装方向不对(可能考虑安全距离的问题),不符合安装规范要求。
回复
30楼
就是比较乱啦 其他还好
回复
31楼
乱-差。不咋的啊
回复
32楼
基本符合要求,确实低压线有些乱.
回复