请教:机缸开启水泵容易有变频故障
niyaming
niyaming Lv.5
2012年07月28日 15:50:59
只看楼主

由于水量不是连续供给,设有储气罐进行恒压,但是基本上没多大用处。用水有时候很小,有时候几台机缸一起开启,水泵容易产生变频故障,而且经常这样,有谁懂得这方面的知识,请教一下为啥会这样,还有如何解决?有什么好方法?先谢了,急!加急!!

由于水量不是连续供给,设有储气罐进行恒压,但是基本上没多大用处。用水有时候很小,有时候几台机缸一起开启,水泵容易产生变频故障,而且经常这样,有谁懂得这方面的知识,请教一下为啥会这样,还有如何解决?有什么好方法?先谢了,急!加急!!
免费打赏
lingxuct
2012年07月30日 10:34:45
2楼
水泵不能连续运行的控制方式改成连续运行方式,把“储气罐”的“气压”信号(反逻辑)控制变频器的电机转速。
回复