请问各位高手,一1300平米的地下车库如何计算地坪排水量,以及集水井和潜污泵的大小确定,小女子头一回做这样的工程,请大家不吝赐教。
请问各位高手,一1300平米的地下车库如何计算地坪排水量,以及集水井和潜污泵的大小确定,小女子头一回做这样的工程,请大家不吝赐教。
2楼
用算排水量么?好像不用,不过如果考虑排水可以以这个因素:分区排是肯定的了,一般地下车库的清洗是用消火栓,可以用两个消火栓的流量做为参考,就肯定没有问题了,至于其他特殊考虑,个人觉得就都不用了吧,呵呵
回复
3楼
呵呵,谢谢呢。今天我在设计手册上找到地下车库的相关资料,按冲洗地面的水量计算就能得出了。
回复
4楼
在这里提醒下你,其实如果地下车库没有洗车这种设施,那么排水水量就不能用冲洗地面水量来选择,地下车库排水沟主要是针对下雨时的雨水来考虑的,所以你应该雨水流量考虑的多一点。那样比较合理!
回复
5楼
不对吧,地下车库在入口都做集水沟,哪来的雨水呀,一般就按地面冲洗水算,俺一般就不算,一条或两条集水沟一个集水池,小的就行。
回复
6楼
集水坑及潜污泵的选择不只是以冲洗车库的水量来确定.还有事故消防排水及雨水
集水坑不要做小了,1500X1500X1500
潜污泵选用Q=15T/h H=15m就可以了
回复
7楼
主要还是消防排水
回复
8楼
“主要还是消防排水”,呵呵,对头!
回复
9楼
顶6楼
回复
10楼
如果考虑消防排水你的泵可能不够用了,两台同时启动都不够
回复
11楼
每个地方的规定不一样,有的地方对这个没有特殊要求,但是上海却很严格,按照消防用水量计算