想问一下:1、冷却水泵水流量是以冷却塔水量为依据还是以主机的冷却水量来选的?通常安全裕量要选多大?2、冷却水泵扬程要计算楼高吗?
想问一下:
1、冷却水泵水流量是以冷却塔水量为依据还是以主机的冷却水量来选的?通常安全裕量要选多大?
2、冷却水泵扬程要计算楼高吗?
2楼
个人观点:
1、以主机的流量为依据,富裕量为10%-15%。
2、如果是开式系统,使需要计算静压力。
回复
3楼
现在见得很多的是按冷却塔选的
回复
4楼
2。开式系统只须计算喷嘴到积水盘的静压力。
回复
5楼
是我讲错了。谢谢斑竹的指正。
冷却水泵所需扬程
Hp=hf+hd+hm+hs+ho
式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
hm——冷凝器阻力,mH2O;
hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
回复
6楼
冷却塔的水量的实际上是根据机组的冷却负荷确定的,因此,搂住说的两种方法实质上都是根据机组确定流量的,只不过根据冷却塔水量确定时有一定的差距。这种差距来自设计计算与设备选型的之间的不吻合。
回复
7楼
可是冷却塔在选型时要在主机冷却水量的基础上乘上一个富裕量1.1~1.2,然后在选水泵时又在冷却塔的基础上再乘上一个富裕量1.1~1.2,这无疑使冷却水泵的流量过大了吗?
回复
8楼
冷却水泵的流量是在计算流量的基础上乘上一个富裕量1.1~1.2
冷却塔在选型时要在主机冷却水量的基础上乘上一个富裕量1.1~1.2
回复
9楼
楼上说的是没错。。。
回复
10楼
冷却水泵的流量是在计算流量的基础上乘上一个富裕量1.1~1.2
冷却塔在选型时要在主机冷却水量的基础上乘上一个富裕量1.1~1.2
我也是这么算的:victory:
回复
11楼
第一句看不太懂!那个计算流量是计算什么的流量呢?
回复