一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
2楼
接线箱、穿刺线夹均可,设计定!
回复
3楼
有185平方分支16平方的穿刺线夹吗?
干线桥架在屋顶钢架(11.4米)下,配电系统接地形式为TN-S,一路干线十字交叉就有20个BV185接头,接线箱是不太大了?还有,以后还要考虑维修,没别的好办法吗?
回复
4楼
分支线BV16怎么保护?
回复
5楼
楼上的没看明白。
厂房内共有照明箱24个,干线185平方,照明箱电源进线(引下线)16平方,想问一下,干线与支线接头怎么处理较好?
回复
6楼
呵呵,我问的就是这16平方怎么保护啊。
回复
7楼
用西卡姆的绝缘穿刺线夹分支就可以,185-16可选用TTD281FJ.
回复
8楼
能给个资料或价格吗?
回复
9楼
这么多箱子用一个进线来带,好象不太好吧,供电可靠性差,另外就象上面那个同行说的,16mm的支线怎么保护呢?还能不能满足灵敏性要求.可以用辽阳顺达电器生产的导线分流器,但是好象还没有这种型号,干线185的支线只有50~70的?
回复
10楼
关于断路器灵敏度问题,具体负荷是这样的,车间照明共有400W金卤灯414套、20W疏散标志灯40套,由两路干线BV-185供电(负荷还包括车间附楼生产照明部分),引下的照明箱的支线是BV-16,干线最长186米,支线长8米,变压器是S11-1600KVA/35KV/400,干线由配电室低压屏引出的,因设计单位是两家,所以平面图先出了,配电室变配电设计还未搞,请问,如上,16平方支线保护的灵敏度有问题吗?
回复
11楼
185平方线和16平方支线保护用同一保护开关?
回复