请教一下水泵流量是不是选大了?
frlzxh
frlzxh Lv.2
2012年07月26日 12:12:50
来自于中央空调
只看楼主

现在的情况是这样的:设计师所选的冷却水泵流量及扬程厂家没有那个规格,厂家说可以定制,用大一点的型号改小,现在安装完毕,已经投入使用,运行中电流偏大20%,采用关小水泵出水阀门50%的方法,电流趋于正常,但主机显示流量又不足,请教大家给点建议,比如能否通过改小叶轮来解决(或是阐述一下流量,扬程,电流之间的关系)谢谢。我记得以前在论坛看到过相似的贴子,但没搜到。

现在的情况是这样的:设计师所选的冷却水泵流量及扬程厂家没有那个规格,厂家说可以定制,用大一点的型号改小,现在安装完毕,已经投入使用,运行中电流偏大20%,采用关小水泵出水阀门50%的方法,电流趋于正常,但主机显示流量又不足,请教大家给点建议,比如能否通过改小叶轮来解决(或是阐述一下流量,扬程,电流之间的关系)谢谢。

我记得以前在论坛看到过相似的贴子,但没搜到。
免费打赏
zhaoshansi1985
2012年07月28日 17:21:22
12楼
只是调节的时候啊 阀门没有必要一下子关闭50% 这样流量变化太大 当然会显示 主机侧的流量又不足了
回复
siemens_6
2012年07月28日 23:47:31
13楼
好资料,谢谢楼主提供!
回复
l7780968
2012年07月29日 09:10:34
14楼
谢谢!!!
回复
sg450779797
2012年07月29日 09:13:50
15楼
是电机选小了 水泵是水泵 电机是电机 他们是要匹配的 如果你给的参数都是正确的 那么肯定就是厂家选型的时候为了节约成本把电机选小了
回复
xuejunjin
2012年07月29日 14:52:56
16楼
回复
农民不懂高压电
2012年07月30日 08:45:27
17楼
极有可能是电机配置偏小了,楼主要把水泵的详细参数贴出来才好分析。
回复
guojunxuan
2012年07月30日 15:40:30
18楼
回复
ljs35463678
2012年07月30日 22:22:59
19楼
谢谢 ~~~~~~~
回复
liuxindao520
2012年08月02日 16:14:42
20楼
你得仔細計算揚程,可以通過降低揚程,而增加流量,最省錢的方法就是重新修改水泵葉輪。
回复
huichikt
2012年08月02日 17:17:06
21楼
进来看看 学习下
回复

相关推荐

APP内打开