请教一下水泵流量是不是选大了?
frlzxh
frlzxh Lv.2
2012年07月26日 12:12:50
来自于中央空调
只看楼主

现在的情况是这样的:设计师所选的冷却水泵流量及扬程厂家没有那个规格,厂家说可以定制,用大一点的型号改小,现在安装完毕,已经投入使用,运行中电流偏大20%,采用关小水泵出水阀门50%的方法,电流趋于正常,但主机显示流量又不足,请教大家给点建议,比如能否通过改小叶轮来解决(或是阐述一下流量,扬程,电流之间的关系)谢谢。我记得以前在论坛看到过相似的贴子,但没搜到。

现在的情况是这样的:设计师所选的冷却水泵流量及扬程厂家没有那个规格,厂家说可以定制,用大一点的型号改小,现在安装完毕,已经投入使用,运行中电流偏大20%,采用关小水泵出水阀门50%的方法,电流趋于正常,但主机显示流量又不足,请教大家给点建议,比如能否通过改小叶轮来解决(或是阐述一下流量,扬程,电流之间的关系)谢谢。

我记得以前在论坛看到过相似的贴子,但没搜到。
免费打赏
adingkgb
2012年07月26日 14:00:15
2楼
根据楼主描述,水泵是大泵改小的,但不知电动机是否也改选小一号的电机?
一般正常情况下,扬程如果配用过大,在实际的运行中消耗不掉的话,会转化为流量。而流量和运行电流是相关的(流量越大电流越大)
而楼主描述的情况是流量正常时,电流已经偏大,当把阀门卡小,认为提高水泵工作扬程,减小流量减小运行电流后,主机侧的流量又不足了
如果系统没有其他问题(这点首先要去排除)
这就要结合水泵的铭牌上的额定扬程参数与实际工作中的扬程去比较了,是否有不一致的情况(是否可能存在改泵以后,电动机的选配与泵不适配的现象?)
最好要厂家提供水泵的运行特性曲线表
当然,现场土法上马也可作大概的判断:将出口阀门卡小,是进出口压差正好等于水泵额定扬程,此时检查流量和电流是否符合铭牌参数。


电动机、水泵不适配的情况我以前确实遇到过

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-7-26 14:02 编辑 ]
回复
jb5106
2012年07月27日 11:28:04
3楼
所选扬程过大
回复
牛广人
2012年07月27日 11:39:41
4楼
你的水泵流量选小了,扬程可能也选小了。
回复
broadchenxianwu
2012年07月27日 11:44:26
5楼
不管是电空调还是溴化锂空调,他们的传热媒质都要水来完成,是与空调主机同时起停的,以前由于设计部门对整个建筑的空调水泵、冷却水泵、热媒水泵冷却塔统一设计和选型,但设计师对每个空调厂家的空调参数不可能都熟悉,为了能使系统运行正常,设计师在泵组选型的时候都尽量选上线,有的甚至翻倍选型,导致了整个空调系统运行成本大大增加。
远大在多年以前就开始对所有空调用户系统运行进行能耗调查,发现空调系统能耗费浪费用惊人,于是开始了对空调输配系统进行设计,针对性空调输配系统的能耗比控制在3-4左右(即100万大卡机组空调、冷却水泵总功率为30KW;1000万大卡机组空调、冷却水泵总功率为360KW),大大降低了用户的运行成本,并在控制上与空调主机融为一体,完美结合,为用户省去了选型、采购、控制难题,且一体化机组运行非常稳定、节能。
回复
jianrong.fan
2012年07月27日 12:52:14
6楼
回复
zlienfon
2012年07月28日 07:32:22
7楼
水泵本体和电机,第一要匹配,第二要有一个统一的铭牌(也就是工况下的电气数据与水力数据均在一个铭牌上)。

你的水泵属于家庭作坊拼装杂牌,这种水泵的铭牌也分2块,电机铭牌与水泵铭牌互相不关联,没有具体工况下的电气数据。故电机的额定电流数据不能作为系统调试参考的数据。

让电流降低到要求而流量不足,也即流量符合需求时电流略超。那么对于你这个泵来说,符合需求的工况点电气数据已经超过电机铭牌上的电流值,故电机不匹配。
其它方面就不好说,因为水泵调试与管网状态有很大关系。

选水泵,尽量选择标准系列。设计步骤:管网计算-----初定标准系列泵----(找出既有管网与所选泵数据不符处)-----根据水泵调整管网----整合完成。这样就顺畅一些。

技术不得不跟着市场走。

供同行共勉。
回复
zlienfon
2012年07月28日 07:37:26
8楼
加一句。

你这个泵(整体)其实是在超载情况下才符合你的需求。
回复
t6306tom
2012年07月28日 10:13:53
9楼
您是否能确认泵的扬程太大,流量是否也大了。是这样的话,1、可以加装变频器解决简单易行。2、把水泵的叶轮在车床上稍微切削一点,使叶轮的直径变小,就解决问题了。但是切削前要计算的。计算依据---泵与风机的相似定律。
回复
zhaowenliangde
2012年07月28日 15:00:35
10楼
首先要确定一下在电流大于额定电流20%时的流量是否正常,如正常那就是大水泵改小厂家的事,如果流量大于额定流量可采取其他调节方法,如调整吸程上的阀门看怎样。
回复
gtbilly
2012年07月28日 15:53:13
11楼
1.阀门全开,在匹配系统阻力的情况下,水泵流量超了,所以电流偏大,造成无必要的能耗。这样的结果是要么是水泵设计扬程与实际运行扬程基本吻合,但是流量偏大,要么是设计流量与实际流量吻合,扬程偏大。我们在设计中,一般是按照流量选水泵,水泵的扬程基本靠估算(30m上下选择),所以水泵扬程偏大的可能性最大。当然也不排除设计时,水泵选型时考虑的富裕系数太大,导致第一种情况。
2.阀门关一半,系统阻力大了,系统由于吃进了阀门阻力,而使水泵压头增大,这时候流量小了,电流正常说明水泵扬程与流量的乘积与电流值吻合,但系统是不正常的,如前所述,水泵流量减小,系统流量不足,主机有停机的危险。
3.单纯通过车水泵叶轮的办法,近似可看做水泵仍满足相似关系,车小水泵叶轮后,水泵流量扬程都要变小。
4.无论采用哪种方法,在改造前你必须要查看设计流量与水泵选型参数是否匹配,以判断是流量的问题,还是扬程的问题,这样方可有目的的进行下一步改造。
回复