请教这个扭转怎么办?
00041131
00041131 Lv.2
2007年01月15日 00:33:23
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8987 123.31 0.70 ( 0.22+0.49 ) 0.30 2 0.8233 45.04 0.95 ( 0.47+0.47 ) 0.05 3 0.7034 148.34 0.46 ( 0.31+0.15 ) 0.54 4 0.2470 152.07 0.75 ( 0.57+0.18 ) 0.25

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8987 123.31 0.70 ( 0.22+0.49 ) 0.30
2 0.8233 45.04 0.95 ( 0.47+0.47 ) 0.05
3 0.7034 148.34 0.46 ( 0.31+0.15 ) 0.54
4 0.2470 152.07 0.75 ( 0.57+0.18 ) 0.25
5 0.2226 55.61 0.94 ( 0.30+0.64 ) 0.06
6 0.1876 122.67 0.38 ( 0.12+0.26 ) 0.62
7 0.1218 173.02 0.87 ( 0.85+0.02 ) 0.13
8 0.1029 73.75 0.78 ( 0.06+0.72 ) 0.22
9 0.0898 125.34 0.27 ( 0.09+0.18 ) 0.73
10 0.0776 9.60 0.82 ( 0.79+0.03 ) 0.18
11 0.0655 119.73 0.62 ( 0.16+0.46 ) 0.38
12 0.0593 69.30 0.45 ( 0.06+0.39 ) 0.55
13 0.0522 5.99 0.91 ( 0.88+0.03 ) 0.09
14 0.0443 110.29 0.64 ( 0.09+0.56 ) 0.36
15 0.0395 76.97 0.47 ( 0.03+0.44 ) 0.53

地震作用最大的方向 = -4.396 (度)
免费打赏
mayunjun
2007年01月15日 09:19:14
2楼
剪力墙布置不合理,应整体调整剪力墙布置,只小范围调整作用不大,大片剪力墙可以开设结构洞口。
回复
longjiangliu3
2007年01月17日 16:21:16
3楼
结构平面刚度分布不均匀,调整结构平面布置方案,增加两侧或减小中间刚度,且尽量使平面刚度对称.
回复
木木林木木
2007年01月17日 20:14:16
4楼
请教一下这个是从那里看出来的结构布置不合理的,我也正要做一个高层,一点也不懂,所以请多多指教
回复
lovejing1022
2007年01月18日 09:56:13
5楼
同意3楼的建议
TO 4楼:从结果看,周期比不符合规范,应属于结构平面扭转不规则,所以结构布置不合理咯
《高规》4.3.5中 结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
回复
liulingda30609
2007年01月19日 20:31:39
6楼
这个周期没问题啊 
不知道你们是怎么看的 
0.7034/0.8987=0.7826<0.9
回复
fyxiaoming
2007年01月21日 21:05:23
7楼
6楼说的对,这个周期没问题。
回复
yangdong6360
2007年01月21日 22:00:22
8楼
这个周期没问题
回复
zl264
2007年01月22日 10:31:09
9楼
这个周期比是没有问题呀,扭转周期出现在第三振型也合理的,我不知道你们是怎么理解的,为什么说它有问题呢?
回复
lgln521
2007年01月22日 17:10:29
10楼
周期比小于0.9,而且以扭转为主的周期出现在第三周期也没问题啊
回复
xxy-hn
2007年01月23日 00:07:23
11楼
你可以将结构布置粘贴出来,大家可以参考以下。
回复