一类公建共14层,下面四层为裙房层高4.2m,上面十层为办公楼层高3.6m,卫生间均为公共卫生间。男卫女卫都二十多平方,但是建筑没法提供竖井,现打算把每层卫生间单独开百叶排出,但是裙房卫生间风量在两千左右,办公楼的风量也在一千多,这种情况下选什么设备比较好啊,排气扇还是小型的风机啊???求高手指教啊
一类公建共14层,下面四层为裙房层高4.2m,上面十层为办公楼层高3.6m,卫生间均为公共卫生间。男卫女卫都二十多平方,但是建筑没法提供竖井,现打算把每层卫生间单独开百叶排出,但是裙房卫生间风量在两千左右,办公楼的风量也在一千多,这种情况下选什么设备比较好啊,排气扇还是小型的风机啊???求高手指教啊
12楼
嗯,谢谢你的提醒,我没表达清楚,我说的是男女卫生间一起风量在2000左右,当时想做排风机的
回复
13楼
风量换气次数20的话,风量也没你说的大啊!
回复
14楼
同意版主的做法 建议建筑设置通风竖井 公共卫生间比较多 都直接排向室外影响其它相邻房间的空气品质 对建筑外立面亦有影响
回复
15楼
学习中!不做竖井排室外是不是会英雄空气品质啊!
回复
16楼
建筑不提供竖井?我觉得这个不可能
回复
17楼
如果是卫生间的排风的话排风扇就可以了。
回复
18楼
末端可以装小型的排风机 这样风量 就可以顺利的 排出去了
回复
19楼
原帖由
kn_liu 于 2012-7-27 09:28 发表
楼主卫生间排气量计算不精确。假定卫生间面积25平方米,换气次数取10-15次/小时,则排气量分别为:
裙房 4.2x25x(10-15)=1050-1575(米3/小时)
办公 3.6x25x(10-15)=900-1350(米3/小时)
以上计算还没去除吊 ... [/quote
这样就可以,不过有竖井最好,大家说的都很详尽了
回复
20楼
好东西吖
回复
21楼
感谢各位热心回答,跟建筑协商了下,最后搞到一个风井