一类公建公共卫生间排风问题求教
刘少仓
刘少仓 Lv.7
2012年07月25日 15:41:56
来自于通风排烟
只看楼主

一类公建共14层,下面四层为裙房层高4.2m,上面十层为办公楼层高3.6m,卫生间均为公共卫生间。男卫女卫都二十多平方,但是建筑没法提供竖井,现打算把每层卫生间单独开百叶排出,但是裙房卫生间风量在两千左右,办公楼的风量也在一千多,这种情况下选什么设备比较好啊,排气扇还是小型的风机啊???求高手指教啊

一类公建共14层,下面四层为裙房层高4.2m,上面十层为办公楼层高3.6m,卫生间均为公共卫生间。男卫女卫都二十多平方,但是建筑没法提供竖井,现打算把每层卫生间单独开百叶排出,但是裙房卫生间风量在两千左右,办公楼的风量也在一千多,这种情况下选什么设备比较好啊,排气扇还是小型的风机啊???求高手指教啊
免费打赏
刘少仓
2012年07月27日 09:35:56
12楼
嗯,谢谢你的提醒,我没表达清楚,我说的是男女卫生间一起风量在2000左右,当时想做排风机的
回复
dongji790922
2012年07月27日 09:39:16
13楼
风量换气次数20的话,风量也没你说的大啊!
回复
brangy
2012年07月27日 09:39:53
14楼
同意版主的做法 建议建筑设置通风竖井 公共卫生间比较多 都直接排向室外影响其它相邻房间的空气品质 对建筑外立面亦有影响
回复
wohaicz
2012年07月27日 11:12:16
15楼
学习中!不做竖井排室外是不是会英雄空气品质啊!
回复
qihaifei
2012年07月27日 21:14:43
16楼
建筑不提供竖井?我觉得这个不可能
回复
zhaowenliangde
2012年07月28日 15:07:13
17楼
如果是卫生间的排风的话排风扇就可以了。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月28日 17:23:29
18楼
末端可以装小型的排风机 这样风量 就可以顺利的 排出去了
回复
yufeimen0000
2012年07月28日 21:50:58
19楼
原帖由 kn_liu 于 2012-7-27 09:28 发表
楼主卫生间排气量计算不精确。假定卫生间面积25平方米,换气次数取10-15次/小时,则排气量分别为:
裙房 4.2x25x(10-15)=1050-1575(米3/小时)
办公 3.6x25x(10-15)=900-1350(米3/小时)
以上计算还没去除吊 ... [/quote
这样就可以,不过有竖井最好,大家说的都很详尽了
回复
l7780968
2012年07月29日 09:09:33
20楼
好东西吖
回复
刘少仓
2012年07月29日 14:39:36
21楼
感谢各位热心回答,跟建筑协商了下,最后搞到一个风井
回复