防火阀的设置位置问题?
whispering
whispering Lv.3
2007年01月14日 12:11:05
来自于通风排烟
只看楼主

规范上要求通风空调系统的风管在穿越防火分区处要设置防火阀。我的疑问是:1.如果防火分区比较大,在这个防火分区内部有很多隔墙,当风管穿越同一防火分区内部的隔墙时是不是就不用加防火阀了?2.如果风管穿越同一防火分区内部的隔墙时要加防火阀,那是不是风管只要穿过隔墙就要加防火阀呢?各位大侠在设置防火阀时是怎么考虑的呢?

规范上要求通风空调系统的风管在穿越防火分区处要设置防火阀。
我的疑问是:
1.如果防火分区比较大,在这个防火分区内部有很多隔墙,当风管穿越同一防火分区内部的隔墙时是不是就不用加防火阀了?
2.如果风管穿越同一防火分区内部的隔墙时要加防火阀,那是不是风管只要穿过隔墙就要加防火阀呢?
各位大侠在设置防火阀时是怎么考虑的呢?
免费打赏
vincent_nk
2007年01月14日 14:53:27
2楼
1。是的
2。没有如果。
看规范。
回复
toplhc
2007年01月15日 16:51:27
3楼
防火分区 “处” ,防止防火分区之间火灾蔓延,基于这个原理所以不用
回复

相关推荐