设消防软管卷盘不设消火栓的情况下水哪里来呢
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年07月25日 15:19:05
只看楼主

在大于200的商业网点,设消防软管卷盘不设消火栓的情况下,水哪里来呢?直接市政管道吗?管径选多少呢

在大于200的商业网点,设消防软管卷盘不设消火栓的情况下,水哪里来呢?直接市政管道吗?管径选多少呢
免费打赏
木头他哥
2012年07月27日 09:35:59
2楼
其实你可以把店铺的消防卷盘看成是一个小型的室内消火栓,这样想你就能想明白了。还可以百度下图片看看,能加深理解。
回复
木头他哥
2012年07月27日 09:39:17
3楼
水可以接室外消防管网,临市政管也可以接市政的
回复
木头他哥
2012年07月27日 09:41:45
4楼
另外要设防偷水的设施,有的地方甚至要求加水表,我们不加
回复
木头他哥
2012年07月27日 09:42:50
5楼
管径 一般选择 25-32就行
回复
夜宵77
2012年07月27日 16:34:00
6楼
谢谢这位大哥
回复
kdl0519
2012年07月27日 17:00:22
7楼
这个流量如何计算谁晓得?还有就是消防卷盘的管道管径的要求?
回复
lin325805
2012年07月30日 16:34:25
8楼
也要加止回阀吧
回复
lm68967023
2012年07月31日 15:36:29
9楼
在大于200的商业网点,设消防软管卷盘不设消火栓的情况下,水哪里来呢?直接市政管道吗?管径选多少呢?可直接接市政管道,但要有防止污染的措施,《建筑给水排水设计规范》第3.2.5C条有要求。管径选DN25。
回复
fishwu
2012年08月03日 08:59:19
10楼
肯定是直接从市政管网,也就是咱们的生活给水管引出,但是要加真空破坏器。
回复
mingren_76
2013年08月12日 14:49:04
11楼
:):):):):)
回复