现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!
现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!
22楼
关键它是局部超了,大屋面没有超啊!这模棱两可的不好办啊!
回复
23楼
二类,安全最重要。。
回复
24楼
在新的《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011 10.1.1中明确规定超过100米的住宅应为二类防雷(黑体字)。LZ这个楼仅仅屋顶局部超过100米,稍显尴尬。
若是我做,按照二类做,从严处理,不会犯错。而且最近上海雷电电死踢球者,防雷更显重要
回复
25楼
恩,我也是像这样想的!从严处理吧!
回复
26楼
建议按二类做。如果计算结果出来确是三类,就按二类靠拢。另外,做好防侧击雷的防护
回复
27楼
我一般是这样做的:1:根据建筑的建筑高度算是几类;2:根据最高建筑高度算是几类
二者取高的来做防雷,这样比较安全
回复
28楼
按2类设计这是必须的
回复
29楼
非常感谢提供这么好的资料
回复
30楼
防雷的高度不是建筑高度。防雷讲的控制高度指的是实际的高度。看通则控制高度的概念。
所以高度超过100m,但是建筑高度没超过100的住宅,应该按二类防雷。
民用建筑无一类防雷。
回复
31楼
当然按二类来考虑啊