请教!!!局部屋顶超过一百米的住宅是按二类防雷还是按三类啊?
llliiiyq
llliiiyq Lv.5
2012年07月25日 14:31:57
来自于防雷减灾
只看楼主

现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!

现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!
免费打赏
wangyi388
2012年07月27日 09:25:56
12楼
算下几类按几类吧
回复
alex_wong
2012年07月27日 09:40:33
13楼
这个100米应该是建筑高度吧,我觉得应该以防雷规范的附录A计算结果为准。
回复
liumengniu
2012年07月27日 10:21:08
14楼
这个必须二类没商量
回复
huspin
2012年07月27日 10:49:17
15楼
可以学习一下
回复
llliiiyq
2012年07月27日 11:52:05
16楼
我感觉也是,但是就局部超过100必须按二类啊?个人感觉按二类审图应该没有问题!但是是不是有点浪费啊
回复
tdqhappy0
2012年07月27日 12:21:31
17楼
支持GB50057支持GB50057
回复
1354tzl
2012年07月27日 14:41:16
18楼
建筑高度应该算到大屋面,并不是算到电梯机房的局部高度
回复
ccj8989
2012年07月27日 15:08:22
19楼
网格密一些可以的,按2类也行,材料质量和焊接工艺要合格!
回复
llliiiyq
2012年07月27日 17:23:58
20楼
我们这总工说咱们电的高度与建筑高度不同,算最高处的屋面这样安全!
回复
wangyan80
2012年07月28日 00:02:16
21楼
按照《民用建筑设计通则》4.3条款看看建筑高度是不是超过100米,在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008里11.2.3有强条规定超过100米的建筑按二级防雷建筑。
如果不超过100米,按照地区的雷击次数执行。
二级比较把握.....
回复

相关推荐