现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!

现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!
免费打赏
zhy8340
2017年10月12日 08:41:12
32楼
按照《民用建筑设计通则》4.3条款看看建筑高度是不是超过100米,在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008里11.2.3有强条规定超过100米的建筑按二级防雷建筑。局部高度超过100米,就必须按照二类防雷来做,跟楼的主体高度没关系,主体高度和实际高度俩着之间去最大值。如果不超过100米,按照地区的雷击次数执行。
回复
zhy8340
2017年10月12日 08:45:28
33楼
设计最好按照最严格的来,现在设计行业不好干啊,终生负责制,设计有风险,为减少自身的责任最好是就高不就低,二级防雷和三级防雷费用相比,不会多花多少钱。