中央空调 板换 外网供热 室外温度 —5度 左右外网温度 入口80度 出口45度 压力入出都是0.6Mpa (外网温度入口在50—80之间变化时,出口基本都是40—50之间)内区 入出口都是45度左右基本相同 , 盘管出风口38度 室内温度20度左右。楼内有50%房间闲置都是关闭的,未进行供暖。1、外网压力和温度是否有问题,什么原因?2、板换是否有问题?3、室内温度是否正常?4、还有其他什么原因?
中央空调 板换 外网供热 室外温度 —5度 左右
外网温度 入口80度 出口45度 压力入出都是0.6Mpa (外网温度入口在50—80之间变化时,出口基本都是40—50之间)
内区 入出口都是45度左右基本相同 , 盘管出风口38度 室内温度20度左右。
楼内有50%房间闲置都是关闭的,未进行供暖。
1、外网压力和温度是否有问题,什么原因?
2、板换是否有问题?
3、室内温度是否正常?
4、还有其他什么原因?
2楼
1.从室内温度来看,满足舒适要求.
2.板换一次热媒的进出水压力均为0.6MPa,这明显有问题
3.为什么外网温度会到50度的低温?
4.内区出入口均为45度,没有温降,太好了.
总之,我觉得你有必要再把问题说得详细点
回复
3楼
1、板换一次热媒的进出水压力均为0.6MPa是有可能的。因为楼主选用了不等温降板换,一次水80/45度,二次水45/50度,一次水水量为二次水1/7,而板换按阻力特性一致设计的话,板换两侧一次水的水压降大约为二次水的1/300,假设二次水压降100KPa,一次水压降可能为300Pa(是低得难以置信,但是计算结果就是这样)。
2、入出口都是45度左右基本相同 这个是有问题的。温差过小,典型原因为负荷计算过大;瞬时负荷偏小(楼内有50%房间闲置都是关闭的,未进行供暖。);流量过大;等。希望查明原因。定流量运行时大部分时候温差在2-3度是正常的。如果50%供暖,可能1-1.5度温差是正常的。加上水泵流量过大造成温差更小。建议检查水泵电流。
3、盘管出风口38度 室内温度20度左右,这是正常的。
4、从数据来看,一次水加了自立式温控阀,温控点就是二次水出口,设定温度45度。目前板换应该是工作正常。
回复
4楼
过来学习一下,毕业后还没做过中央空调,都做的散热器
我就知道室内温度20度左右是正常的。
回复
5楼
感谢楼上朋友的回答!
水泵是55kw的4台目前只开了2台(由于系统较大开1台泵有时顶层压力不够),外网热源一次水入口由电动阀控制,保证换热后一次出水不超过50度,但供暖公司提供的一次水平均每天会有3—4个小时低于50度,换热后一次水出口就勉强40度了,这个时候房间温度会下降到18—20度。
应该说整个系统是没有问题的就是温度有点低,等人住满了就好了。
回复
6楼
分析得很透彻,数据也精确!学习中.................
回复
7楼
3楼朋友分析的太透彻了,宛如亲临现场。学习并致敬!
你能在给介绍一下,不等温降板换吗?怎样鉴别一个板换的优劣?谢谢!
回复
8楼
没做过空调
回复
9楼
什么叫不等温降板换,鄙人还是第一次听说,望楼上的大侠介绍下
回复
10楼
3楼的兄弟,那个板换压降的论证我有点不可理解,能留个QQ什么的大家进一步交流下,我是专业做板换的
回复
11楼
多大的面积了要 55Kw水泵两台了
告诉你吧55Kw的水泵可以供7-8万的面积了
希望给出大楼的一些情况,和水泵的铭牌参数 ,和水泵现在运行的电流。