关于供暖的一组数据大家帮忙给分析下
wo_332211
wo_332211 Lv.2
2007年01月13日 11:28:03
来自于采暖供热
只看楼主

中央空调 板换 外网供热 室外温度 —5度 左右外网温度 入口80度 出口45度 压力入出都是0.6Mpa (外网温度入口在50—80之间变化时,出口基本都是40—50之间)内区 入出口都是45度左右基本相同 , 盘管出风口38度 室内温度20度左右。楼内有50%房间闲置都是关闭的,未进行供暖。1、外网压力和温度是否有问题,什么原因?2、板换是否有问题?3、室内温度是否正常?4、还有其他什么原因?

中央空调 板换 外网供热 室外温度 —5度 左右
外网温度 入口80度 出口45度 压力入出都是0.6Mpa (外网温度入口在50—80之间变化时,出口基本都是40—50之间)
内区 入出口都是45度左右基本相同 , 盘管出风口38度 室内温度20度左右。
楼内有50%房间闲置都是关闭的,未进行供暖。

1、外网压力和温度是否有问题,什么原因?
2、板换是否有问题?
3、室内温度是否正常?
4、还有其他什么原因?
免费打赏
weilv217
2007年01月25日 08:05:07
12楼
一次水的板换压力降小还是可以理解哦
流量确实比较的小。同时你给出的压力参数有没有精确给出,压力的给出有没有换算到同样的水平高度??
回复
weilv217
2007年01月25日 08:06:35
13楼
二次水的温差基本没有,有两个原因
1 你的温度表有偏差
2 你的水泵流量远远大于你系统的要求的流量,到房间中流速太快,浪费电哦
回复
hzch6816
2007年01月27日 08:47:36
14楼
火灾自动报警与联动控制 92DQ9-1(2006年)
谁有,谢谢了
HZCH6816@163.COM
回复
sxhmrjt
2007年01月29日 18:35:33
15楼

不符合节要求
回复
sxhmrjt
2007年01月29日 18:45:06
16楼
你设计的板式热交换器他大了。二次水循环水泵流量、扬程太富裕了
1、外网压力和温度是否有问题,什么原因? 无
2、板换是否有问题? 富裕
3、室内温度是否正常? 正常
4、还有其他什么原因?设计参数偏大掩盖了许多问题,造成运行费用、设备投资、节能政策等问题
回复
bayixinbing
2007年09月26日 22:43:36
17楼
原因是系统内流速太大了,设计人员选的管径过大,导致系统阻力减小,水流很快,温度还没降下来就已经回到回水出,
供回水温度95-85,只有10度的温差,虽然散热器是热的,可是传到室内的热量是有限的.
设计时按25度温差计算,现在只有10度,室内当然不热了!
解决办法
1,降低系统的流速!如果用的是热水循环泵,可以换一个小功率的,或者也可以间歇开泵,即开一会停一会.
2,增大系统的阻力!可以把个阀门关小,如果用的是低阻力的法门,可以换成高阻力的!
3,增大系统的流量!

热源系统应该是有潜力的,只是散热设备散热量不足,没有达到室温要求。另外你的“原因是系统内流速太大了,设计人员选的管径过大,导致系统阻力减小,水流很快,”和“2,增大系统的阻力!可以把个阀门关小,如果用的是低阻力的法门,可以换成高阻力的!”与“解决办法3,增大系统的流量!”相抵触,笔下误。


不好意思不好意思!解决办法三应该是减小流量才对!
回复