雨水从屋顶流入直落到地面,但是在顶层出现收缩和破裂,求高人解答
雨水从屋顶流入直落到地面,但是在顶层出现收缩和破裂,求高人解答
12楼
问一下楼主雨水管收缩是只出现在一条管道上,还是在多条管道出现同样情况?要是只有一条出现收缩,并且管道质量没有问题的话,出现这种情况问题应该在排水过程中,估计是负压加水锤作用造成;假设一下排水过程,屋顶雨水口堵塞出现大量积水,然后是人为打开雨水口满流排水,在排水过程中出现再次堵塞,在负压加水锤作用下管道出现收缩就属正常;并且楼主的是高层建筑。
回复
14楼
高层排水用 塑料管,这本身就不太合理吧。
回复
15楼
怎么看都是管材有问题,管材明显承压不行,不是合格产品,和公称压力关系不大,估计是本地生产的产品。你那管材韧性很足,刚性不够,一般是用电工套管的管子来当承压排水管!
回复
16楼
没雨水斗
雨水管中形成负压
负压制造成
还有一个可能
管材有问题
管材送检了 么
回复
17楼
第一次见到这种情况,可能管的质量有问题吧,应该在屋顶增加雨水斗。
回复
18楼
因为没做雨水斗从而产生负压造成的。具体看CJJ/T29-2010建筑排水塑料管道工程技术规程条文解释4.2.1条
回复
19楼
主要是管子的质量不好,在排水的时候排水口堵了。
回复
20楼
天沟中积水过深,形成虹吸排水系统,在管道上部形成负压区。看看可不可以设置溢流口,减轻大雨时屋面排水压力。或者就换管材吧
回复
21楼
管道产生负压,压破了。如为87雨水斗,应该不会产生负压。
回复
22楼
这肯定是管材的问题,高层建筑排水是有负压产生,不过你想想,要使排水管变形破裂,要有多大的流速才能产生负压令管材变形破裂。
回复