有个综合楼,有两万多立方米,一层是车库,二层是商铺,三~六层是标间和办公室。一、二层是否每个单间车库和商铺都要设消火栓,如果设,消火栓就会有很多。
有个综合楼,有两万多立方米,一层是车库,二层是商铺,三~六层是标间和办公室。一、二层是否每个单间车库和商铺都要设消火栓,如果设,消火栓就会有很多。
2楼
带甲方去和消防局沟通,尽量争取每个里面设一个,按现行规范里面要设两个。
回复
3楼
如果室外没有冰冻情况,
可以结合建筑美观,设置在户外综合保护。
这样可以减少很多消火栓。
回复
4楼
我有个类似的项目,不过一二层均是商铺,最后消防局的意见是二层每间 一个, 一层由于有内廊,共设了4个,
回复
5楼
车库内设消火栓没有用,车库发生火灾时,有谁会到车库里去拿栓灭火(空间这么小,)把栓设计在外面最好
回复