常压锅炉应定义为锅炉开口与大气相通,使锅炉水位线处的压力,任何时候
都等于大气压力。
这里要注意两点,一是常压是指锅炉水位线处的压力等于大气压力;二是在任何时
候,不论是停炉,还是运行中。当然之所以锅炉水位线处不承压,是由于锅炉开口与大气
相通的结果。
(2)工作原理。
锅筒上开口使锅炉与大气相通,因而锅炉最高水位处的压力始
终与大气压力相等,只要开口截面积足够,锅炉在任何时候都不会承压,因而非常安全。
系统的回水经回水引入管送进锅炉后被送至下降管入口附近,一部分经下降管进到
集箱,被火焰加热后,经上升管进到锅筒内。没有被送进下降管的回水送至锅筒底部,经
火焰辐射后,受热上升。被加热的水,温度升高,汇集于锅炉水位线附近,循环水泵把热水
经取水管抽出,送至用户。
我国的常压热水锅炉供热系统与通常的承压热水锅炉供热系统,主要区别有以下几
点。
1,承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备,具有爆炸的危险。而常压热水锅炉供
热系统锅炉不承压,始终与大气相通,所以,锅炉在任何情况下都不会爆炸,安全性能好。
2,承压热水锅炉是满水的,没有水位控制问题。常压热水锅炉中未充满,有水位控制
问题。
3,承压热水锅炉必须装设压力表、安全阀和温度计,因为锅炉始终处于满水状态,所
以不设水位计。而常压热水锅炉仅有水位计和温度计。
4,承压热水锅炉供热系统的循环水泵,是抽系统的回水送往锅炉,一般选用清水泵。
它既要克服系统循环阻力,又要维持锅炉有一定压力,保证高温时锅水不汽化。而常压热
水锅炉供热系统的循环水泵是从锅炉里抽水,水泵应是热水泵,其作用除克服系统阻力
外,主要是克服回水调节阀的阻力。
5,承压热水锅炉既能供应低温水,又能供应高温水。而常压热水锅炉只能供应小于
100摄氏度的低温水。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
斑竹一定是暖通专业,谢谢
回复
5楼
常压热水锅炉出口压力为0
微压热水锅炉出口压力小于10米
承压热水锅炉出口压力大于10米
回复
6楼
1常压热水锅炉出口压力为0
2微压热水锅炉出口压力小于10米
3承压热水锅炉出口压力大于10米
4锅炉承压与系统承压是二回事
回复
7楼
xiexie
回复
8楼
lhnlovedun分析的相当细致啊,顶顶顶啊!!!!
回复
9楼
相当不错 :victory:
回复
10楼
版主解释的非常全面,基本和教课书的内容一致,学习学习!
回复