【帮助】请前辈们帮忙啊!看这如何是好?
xjchy80911
xjchy80911 Lv.4
2012年07月20日 14:31:20
来自于道路工程
只看楼主

这是所谓的水稳层,看有什么问题》这是混合料这是天然积配料这是所谓的鼓料 第一幅图是试验铺设的几十米,我们及时叫停,当时认为积配料中的含土量太大了,需要多做水泥,后一致认为还是将料全部提出,送往试验室做比对(我们这儿偏远,最近的试验室也有一百多公里),但是现在料己送到试验室但是做筛分、出配合比、击石等需要等待十五天之多。这又不符合工期。 现在我们就想如果我们自行将5-40MM之间大小的鼓料掺入到第二图中(第三图)里。加大鼓料量如30%保守

YP20120719164902.jpg

这是所谓的水稳层,看有什么问题》

YP20120719171827.jpg

这是混合料

YP20120719172239.jpg

这是天然积配料

YP20120719172306.jpg

这是所谓的鼓料


第一幅图是试验铺设的几十米,我们及时叫停,当时认为积配料中的含土量太大了,需要多做水泥,后

一致认为还是将料全部提出,送往试验室做比对(我们这儿偏远,最近的试验室也有一百多公里),但是现在

料己送到试验室但是做筛分、出配合比、击石等需要等待十五天之多。这又不符合工期。

现在我们就想如果我们自行将5-40MM之间大小的鼓料掺入到第二图中(第三图)里。加大鼓料量如30%保守

估计,不知是否可行?请前辈们赐教!谢了!

YP20120719164902.jpg


YP20120719171827.jpg


YP20120719172239.jpg


YP20120719172306.jpg

xjchy80911
2012年07月24日 13:28:00
12楼


料的问题是首重问题
回复
xjchy80911
2012年07月24日 13:28:30
13楼



谢谢朋友的支持
回复
leslie1219
2012年07月24日 15:47:27
14楼
这个根本就不是水稳啊,从理论上讲,这种铺筑材料可以叫做混石,一般这样的材料经过压实之后可以用作垫层,而且相对于级配碎石便宜很多,所以可以算得上比较合适的垫层材料。但是作为基层的话,强度和刚度都不够的。
所以是一定要换掉的。
回复
skh76
2012年07月24日 16:47:49
15楼
细料太多,粉质土含量高,含水率太低,没有地材的检测,似乎没有水泥?
回复
lwjlhbljj
2012年07月24日 17:51:20
16楼
这那叫水稳,应该是级配砾石掺4-5%的水泥
回复
xjchy80911
2012年07月24日 20:06:10
17楼


谢谢朋友说的很在理
我们现在不让铺设
一进等待试验室相关报告了
回复
xjchy80911
2012年07月24日 20:07:24
18楼


水泥有一些
但是肯定不多
原料也送去检测了
由试验室出配合比
现在等待中
谢谢朋友关心支持
回复
wangzz1314
2012年07月25日 09:15:22
19楼
这样的基层,造成的后果是,面层大面积的龟裂,沉陷,反应的时间不下雨则可多呛几个月,一下雨立马就沉陷,龟裂
回复
打你一脸麻子
2012年07月25日 11:50:55
20楼
含泥量太大 需要清洗骨料和沙粒
回复
zhu010yong518
2012年07月25日 12:58:51
21楼
不管怎么说,这样肯定是不对的,什么都得是实验室把结论结果出了以后再铺,按配比来,再说,你这料含泥量太大。