《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,人员密集场所的疏散门应设置疏散指示标志。什么是疏散门,在规范中找不到相应定义,执行起来就会有争议。请问在哪里能找到疏散门的定义?“人员密集场所”又如何界定呢?
《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,人员密集场所的疏散门应设置疏散指示标志。什么是疏散门,在规范中找不到相应定义,执行起来就会有争议。请问在哪里能找到疏散门的定义?“人员密集场所”又如何界定呢?
2楼
疏散门是设在建筑物紧急避难出口处快速打开的门。其有门板,门板边部设有弹簧销,弹簧销连接着连杆。门板装有转轴,转轴带有推柄,轴端连有拨齿,拨齿与杠杆一端相对,杠杆另一端与连杆铰链。当发生紧急事件时,人们只要向外推门,推动推柄转动转轴及拨齿,拨动杠杆带动连杆及弹簧销拉动打开,从而迅速推开门。主要用于车间、公共场所紧急出口。
回复
3楼
支持!
回复
4楼
人员密集场所多指建筑物公共部位.如电梯间.等
回复
5楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第七章有专门的疏散门的规定。
回复
6楼
谢谢回答!不过上面的回答都没有提供规范依据,只是自己的理解为而已。
回复
7楼
疏散门为直接通向疏散走道的门,疏散门有时也是安全出口
<建筑设计防火规范>
233页
建筑设计防火规范>
回复
8楼
可以好好看一下《民用建筑设计通则》:)
回复
9楼
一、《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的规定
7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:
1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限;
2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;
3 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门;
4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。
二、《民用建筑设计通则》GB50352-2005中的规定
6.10.4 门的设置应符合下列规定:
4. 旋转门、电动门、卷帘门和大型门的邻近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门;
三、生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ 90-2002中的规定
11.3.8 垃圾焚烧厂房的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.1m,疏散走道净宽不应小于1.4m,疏散门的净宽不应小于0.9m。
11.3.9 疏散用的门及配电装置室和电缆夹层的门,应向疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间时,应采用丙级防火门。配电装置室的中间门,应采用双向弹簧门。
回复
10楼
谢谢楼上的讲解。。。:victory:
回复
11楼
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)条文说明里5.5.8里说明:疏散门是房间直接通向疏散走到的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内疏散楼梯间及其他安全出口,是疏散门的一个特例。
回复